Radiator verwijderd, andere radiatoren verwarmen niet meer

JennyB

  • #1
Hall, ik hoop dat iemand me kan helpen. Kort geleden een nieuwe keuken laten plaatsen. Onder de oude keuken lag een kleine verwarmingselement (vermoedt ik nu) dat aangesloten was op verwarmingsbuizen. Voorheen was hier een radiotor de vorige bewoners hebben die weggehaald en een kleine verwarmingselement geplaatst. Bij het plaatsen van de nieuwe keuken, hebben we verwarmingselement verwijderd en de verwarmingsbuizen afgedopt.
Nu zijn de we cv winterklaar aan het maken en testen de radiatoren. De cv ketel staat in de keuken. De bovenste verdieping waar de slaapkamers en badkamer is doet het prima maar de woonlaag van de keuken niet. Daar doet geen enkele radiator het.
Kan iemand uitleggen hoe is dit kan oplossen? Ik vermoed dat de verwarmingselement er zat als een soort van doorlussen van de verwarmingsbuizen. Hoe kan ik dit herstellen? Het huis is van de jaren 80.
Alvast bedankt.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk inderdaad een 1-pijps systeem. Onder de keuken de beide buizen koppelen, dan doet de rest het weer!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?