Buitenstopcontacten op ymvk-as grondkabel

Jrvand

  • #1

Ik probeer 6 dubbele buitenstopcontacten (opbouw) aan te sluiten op een 4 x 2,5 ymvk-as grondkabel.

De stopcontacten zijn van het merk EMAT, en binnenin reeds met elkaar verbonden dmv 1,5 draden.

De grondkabel heeft 4 x 2,5 aders, dikkere draden dus.

De dikke 2,5 draven van de grondkabel zijn niet erg flexibel en maken het een lastig karwei om deze goed in de contactdoos aan te sluiten.

Vaak komen de draden los uit de klemmetjes en ik heb ook al wat klemmetjes moeten terugbuigen omdat de draden niet meer vast bleven zitten.

Ik vermoed dat de combinatie van 1,5 en 2,5 draden de reden is dat de dunnere draden los komen.

Ik heb al gezocht op Internet of er een handige methode is om dit klusje te klaren maar helaas.

Elke tip stel ik op prijs. Alvast bedankt.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
De truuk is vaak door de aansluitkabels juist wat je lang te maken en de draden met de juiste lengte aan te strippen.
Meestal kom je van onderen met je kabel aan, die laat je dus via de achterkant naar boven lopen daar maak je een bocht naar beneden en dan sluit je ze aan.
Door ze wat langer te houden kun je ze fatsoenlijk buigen en aansluiten en strip je ze lang genoeg aan dat zitten ze ook goed vast in de klemmen.

Blijven ze desondanks losschieten koop dan maar een ander stopcontact want draden die niet goed vast zitten kunnen bij een belasting warm worden en brand veroorzaken.
 

Jrvand

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie.

Wat is de juiste lengte om te strippen?

En bestaan er ook andere stopcontacten met bijv schroefconnectoren ipv die klemmetjes?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Meestal ongeveer 8mm tot 10mm.
Maar net zover dat als je de kabel er geheel insteekt de isolatie net tegen de klem aan komt.
Met schroeven zie je nog een enkele keer maar dat maakt het er niet echt makkelijker op hoor, probeer meaar eens 2 kabels goed onder 1 schroef te krijgen :?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
1,5 mm2 als doorverbinding in een stopcontact is te dun. Of de maximale belasting per stopcontact moet beperkt zijn. In de praktijk valt dit niet te controleren.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Kabellengte is niet langer dan 25m en dan kan 1,5mm gewoon gebruikt worden tot 16A.
Het kan anders worden dat je stopcontact 1 gebruikt om de aanvoer aan te sluiten en stopcontact 2 om door te lussen naar de volgende.
De kabellengte achter stopcontact 2 kan dan wel meer dan 25m worden en dan moet je dat stukje vervangen door 2,5mm
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Ik gebruik altijd dit overzicht
 

Wenzel

  • #8
Jrvand schreef:
Bedankt voor de snelle reactie.

Wat is de juiste lengte om te strippen?

En bestaan er ook andere stopcontacten met bijv schroefconnectoren ipv die klemmetjes?
Ik heb zelfde probleem gehad met ******* stopcontacten, waardeloos.
Ik heb ze teruggestuurd en ****** gekocht. Die zijn verkrijgbaar met schroef aansluiting. Werkt perfect.


Merken afkraken en/of aanprijzen mag niet op het forum, mod.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
Je kan de 1,5 mm2 draden natuurlijk ook vervangen door 2,5 mm2 dan klemmen ze in ieder geval gelijk met de aansluitkabel.
 