Vijverpompen veroorzaakt lekstroom

Roland54

  • #1
Mijn vijverpomp veroorzaakt na verloop van tijd een lekstroom, zodat de aardlekautomaat omslaat in de meterkast en daarbij ook de vrieskist uitschakelt. Inmiddels nieuwe vijverpomp geïnstalleerd.
Om dit uitschakelen van de vrieskist in de toekomst te voorkomen heb ik een stopcontactstekker met ingebouwde aardlekschakelaar van 30mA tussen vijverpomp en meterkast gezet. Zo’n gele van Brennenstuhl die je in een geaard stopcontact steekt en daarin de stekker van de vijverpomp.
Nu heb ik met de oude vijverpomp getest en dan schakelt toch eerst de aardlekautomaat in de meterkast om ipv de brennenstuhl aardlekstekker. Meterkast is ook 30mA.
Welke fout maak ik hier?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De som van 2 foutstromen is groter dan 1 afzonderlijk.

Diepvries 7mA en een pomp van 14mA bv.

Een aardlek van 30mA mag uitschakelen vanaf 15mA en moet geschakeld hebben bij 30mA.

Dus alleen de pomp triggert niet, en alleen een vrieskist ook niet, maar beiden tegelijk wel.
De brennerstijl ziet er maar 1.
 

Roland54

  • #3
De vrieskist veroorzaakt geen lekstroom. De kapotte vijverpomp kennelijk wel een lekstroom van meer dan 30 mA. Mijn idee was dat dit werd opgevangen door de Brennenstuhl, maar in werkelijkheid doet de aardlkautomaat het en dat was nu net niet de bedoeling.
Dus de brennstuhl is met een 30 mA aardlekschakelaar niet werkbaar kennelijk.
Klopt dit. Zou ik een brenenstuhl met bijv een 5 mA aardlekschakelaar moeten hebben?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
5mA zou idd eerder in moeten grijpen,maar het is geen garantie.
Je zou eigenlijk een S type aardlek moeten hebben als hoofdaardlek.
Of een zelfherstellende.

Maar als de pomp een aardfout heeft is deze gewoon defect.

Het zou ook gewoon aan je aardlekautomaten kunnen liggen.
Zijn de lekstromen gemeten?
 

Roland54

  • #5
Met de nieuwe vijverpomp geen problemen meer. Dus de fout werd veroorzaakt door de oude vijverpomp. Ik wilde alleen proberen of er een extra zekerheid tussengezet kon worden, zodat bij een eventuele toekomstige kortsluiting aan de vijverkant niet ook de vrieskist weer wordt uitgeschakeld ( en de zonnepanelen, garage, gang, etc etc).
Ik ben maar een amateur, dus een lekstroom meten ligt niet binnen mijn vermogen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
De enige juist en betrouwbare oplossing is elk risicodeel afzonderlijk te beveiligen.
Dus een eigen groep voor de vrieskist achter een eigen aardlekautomaat.
Zonnepanelen kunnen ook rare verschijnselen geven op een verkeerd type aardlek(automaat).

Zonder metingen is het een gok of de pomp de enige oorzaak is of dat het een samenstel is.
 

Roland54

  • #7
Ok, bedankt voor je reacties.
 