Hergebruik radiatoren, nieuwe cv. spoelen of apart systeem?

Kaneelschep

  • #1
Hoi.

Ik heb overal nieuwe leidingen gemaakt maar gebruik gebruikte plaatradiatoren. Zijn relatief nieuwere radiators. Geen ouwe lerpen ergens uit een tuin.
Maar wel gebruikt en misschien roestig of kalkig.

Dit icm waterhardheid van over de 25 hier.

Wat is wijsheid. Gewoon hele systeem goed spoelen van afvoer naar aanvoer.
Spulletje erbij, filter ertussen en aansluiten die hap?

Of extra pomp en warmtewisselaar?
Ik denk hierbij aan garantie eisen en levensduur vd ketel. ;)

Er komt in de nabije toekomst sowieso een water ontharder systeem voor. (bluesoft 100)
Ik zeg later omdat we voor nu toch nog even de electrische boiler voor al het warme water gebruiken ipv de nieuwe cv. Aangezien de waterleidingen en de badkamer nog veranderd moeten worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Voor ketels met een label A pomp moet een magnetische vuilafscheider.
 

Kaneelschep

  • #3
Ok, goed om te weten! Maar mijn vraag?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ff spoelen en zo'n filter er tussen.

Het losse spul heb je er dan uit, de rest word gepakt door het filter.
 

Kaneelschep

  • #5
Ah ok dan! :) Ik ga sowieso spoelen. En magnetisch filter was ook in het plan. Even kijken of de plaatselijke remeha vindt of dat genoeg is voor garantie.
 

Kaneelschep

  • #6
De remeha service man zei dat een ww en extra pomp helemaal geweldig is, maar een spoeling volstaat.
Dat houdt dan wel een spoeling in met een of ander spul erin. En dat moet een paar keer herhaald worden.
En daarna moet er ook nog iets aan het water toegevoegd worden.
Dat is ook niet goedkoop.

De installateur zei dat dat allemaal leuk is, maar heeft voorgerekend dat een spoeling volgens eisen plus werk bijna net zoveel kost als een extra pomp en ww.
Plus nog de tijd die het kost om te doen.
En dan nog is een los systeem veel schoner voor de ketel.

Dus we gaan voor een extra ww en pomp.
Lijkt me ook voor de ketel het fijnst.
Ding moet nog ff mee om zn brood terug te verdienen ;)

Ik ga sowieso even alles spoelen.
En de radiators die nu nog los staan doe ik meteen los van het systeem.
Net zo makkelijk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ik wil u ook wel als klant.
 

Kaneelschep

  • #8
Ok. Duidelijk, je vindt het onzin :D
Ik ook wel, maar ik zit in Hongarije.. Hier gaat niks makkelijk.

Prijs van 2L x400 en x100 en magnetisch filter is hier rond de 200 euro.
Een pomp en ww is 250-300.
Dat ontloopt elkaar niet veel dus.

Het laatste houdt de ketel natuurlijk wel het schoonst.
Maar kan ook weer allemaal stuk.

Anyway. Je hebt me wel weer wakker gemaakt. ;)
Ik ga eerst de radiators uitspoelen.
Dan het hele systeem doorspoelen.

Dan kijken wat de remeha man zegt. Dit is de man die ook ons onderhoud moet gaan doen. Moet voor de garantie een remeha aangesloten monteur zijn.
 

Kaneelschep

  • #9
Ok. Er is een zinnig plan! :D
Tenminste dat hoop ik.

Ik ga met de oude pomp sentinel x800 en water rondspoelen. volgens de gebruiksaanwijzing is een uurtje genoeg. er staat 1 liter voor normnaal systeem met 10 radiators. Ik dacht er met 14 radiators dus maar 2 liter in te donderen.
Daarna een paar keer spoelen met water tot er geen zooi meer uitkomt, maar mooi water.
Zo komen we meteen eventuele lekken tegen.

Dan installeert de installeur als normaal de ketel plus een magneetfilter.
Bij het vullen doen we er 2L x100 in.
En klaar is kees. Iedereen dolgelukkig.

Besproken met de garantie man en de installateur.
Alles goed.
 

Kaneelschep

  • #10
Oh ik heb trouwens een aantal radiators naar het terras gesleept en uitgespoeld.
Kwam meteen alleen maar mooi water uit.
Dus ben ik maar weer mee gestopt. ;)

Het hele systeem met x800 zal het wel schoon krijgen.
 

Kaneelschep

  • #11
Ik dacht, ik meld nog even hoe het afgelopen is.

Na alle radiators en buizen vervangen en aangesloten te hebben, hele spul toch gewoon aan onze oude ketel aangesloten.

We wachten tot na de winter met nieuwe ketel.
Iedereen heeft al genoeg of teveel werk nu. Helpt niet mee met betrouwbaarheid, prijs en kwaliteit. Voelde niet goed om er mee te haasten.
Dat werkt hier gewoon niet.
Krijg je ellende van.

Lokale service man van remeha komt het ergens in de lente ophangen.
Die weet tenminste precies wat er nodig is en doet niet aan rare dure extra fratsen die de anderen wel wilde doen.

Huis wordt nu met de type 22 plaatradiators veel sneller en gemoedelijker warm dan met de oude aluminium radiators.
Ketel slaat veel minder vaak aan, terwijl de temperatuur lager staat. 55c ipv 70c.
Wel even in de gaten houden of dat genoeg is als het echt koud wordt.
Zit veel minder water in het systeem nu. Oude buizen waren belachelijk dik.

iig. Nu nog nieuw waterdruk ventiel met filter. Wateronthardersysteem. Cv systeem nog eens keertje spoelen met Magneetfilter eraan.
En dan is het allemaal klaar voor nieiwe ketel van de lente.

Bedankt nog!
 