Balklaag niet waterpas (verzakt) (2)

Anne_

  • #1
Als reactie op het topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/balklaag-niet-waterpas-verzakt.60767/ Hier kan helaas geen reactie meer op gegeven worden.

Het gaat om het waterpas maken van een balklaag door er latten tegenaan te schroeven, om daar de vloerplaten op te bevestigen.
Als je 4 a 5 cm hoogteverschil wilt opvangen zal je toch ook zo'n 5 cm op de balk willen schroeven. Dus een plank van 100mm breed en 44mm dik (ongeschaafd) = 94x38 geschaafd.
Ik zou daar dan schroeven van 60 of 70 mm voor nemen en 4 of 5 mm dik.
De planken zet je dan met een paar lijmtangen vast en waterpas en dan boor je de planken voor op de dikte van de schroef zodat je de plank stevig tegen de balk trekt. Voor de degelijkheid ook nog (vooraf) een lekkere lijmrups ertussen.
Mijn vragen zijn;

- moeten deze latten aan 1 kant van de balk bevestigd worden of aan beide kanten?
- met hoeveel schroeven moet ik zo'n lat bevestigen om het stevig genoeg te hebben?
- Hoe plaat ik vervolgens de (OSB) vloerplaten hier op (TG4), want het is uiteraard geen doen om steeds precies op zo'n latje uit te komen met de naad. Of hoeft dat niet?
 

De Bob

  • #2


Dit is een plafond, maar keer het om.

Zo kunt u de vloer uitlijnen, de zijbalken flink vastschroeven of met draadeinden door en door.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #3
Beetje afhankelijk van de hart op hart afstand van de balken en hulpplanken. Ik zou ze liefst wel op het midden van de balken laten uitkomen zodat je aan beide platen ondersteuning hebt. Anders gaat het mogelijk toch veren.
Wat is de hart op hart afstand van de balken?
 

Anne_

  • #4
De Hoh is ongeveer 46cm.

De kopmaat die in de eerste post genoemd wordt, is echter wel "smal" om elke plaat op samen te laten komen.
Of bedoel je dat die kopmaat van toepassing is als je die aan beide zijden van de balk schroeft?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
Ja, zoals op de foto hierboven.
 

Anne_

  • #6
Prima, bedankt!

Dan nog de laatste vraag; hoeveel schroeven moeten er in, en nog in een bepaald patroon?
Ik heb de neiging om er veel te veel te gebruiken, en dat levert dan ontzettend veel zinloos werk op.
 

De Bob

  • #7
Wat zigzaggend om de 20 a 30cm.

Maar steviger zijn draadeinden door en door met carrosserie ringen.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
De balken ook verlijmen. Dit gaat handig met een lijm in een kitspuit (zijn nogal wat meters).

Als lijmen niet goed mogelijk is, dan zijn een aantal draadeinden wel aan te raden. Vroeger werden dit soort balken gespijkerd. Houtdraadbouten kunnen ook.

Schroeven zijn vaak bros en hebben een relatief kleine diameter (zijn dus niet zo sterk).
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #9
Goede schroeven zijn niet bros.
minimaal 5 dik maar liever 6 neem vlonder schroeven die hebben speciale draad zodat ze goed vast trekken.

er moeten er veel in als je de balken ook constructief wilt versterken ongeveer 10 per meter
 

De Bob

  • #10
Het sterkste zijn draadeinden, trekken ook beter aan.
 

Anne_

  • #11
Hier worden stroken multiplex gebruikt (22mm denk ik): Linkje

Is dat verstandig? Want het lijkt me op zich wel handig; op maat laten zagen en gegarandeerd recht.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #12
Multiplex is beperkt in lengte. Als je alleen de balklaag wilt uitlijnen en niet hoeft te versterken kan dit prima. Minimale dikte is dan wel 22 mm omdat je de plafondstroken in de kopse kant van de plex schroeft.

Oh, de vraag gaat over een vloer: dan aan weerszijden 22 mm stroken ertegen schroeven.
En let op met osb, als de hoh maat van de balklaag te groot is, veert deze plaat behoorlijk. Stuiknaden moeten ondersteunt worden.
 

Anne_

  • #13
De HoH is ongeveer 40cm.
Ik zat te denken aan OSB-3 TG4 van 18 of 22mm dik.

Van dit forum had ik juist het idee dat de naden bij TG4 niet perse bovenop een balk samen hoeven te komen, maar dat het niet uitmaakt waar dat is. Wat is nou waar?

Verder nog een vraag; de platen vastschroeven; moet ik dan voorboren in de kopse kanten van het multiplex, of kan dat met bepaalde schroeven gewoon in 1x?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #14
Je moet dan schroeven met een boorpunt gebruiken, zijn wel duurder dan gewone schroeven maar werkt heel prettig.
Wel telkens even het hart van de kopse kant aftekenen en dan een lijn trekken zodat je wel in het hart van de plank uitkomt.
Ik zou wel op het hart van de balk willen uitkomen met een plaat. Is wat zaagwerk maar zo voorkom je spijt achteraf.
 

Anne_

  • #15
Ik ben dan het meest bezorgd om restafval; het zijn geen goedkope platen.

Belangrijker nog; mijn vloerbalken zijn iets getordeerd. Dat betekend dat de nieuwe vloerplanken vooral gaan rusten op een "randje" van de nieuwe latten.
Is dat nog een probleem met multiplex, of zou dat een reden zijn om een echte houten lat te gebruiken.
 

Anne_

  • #16
Ik wil er binnenkort mee beginnen, dus wel erg benieuwd naar jullie mening.



De balken zijn dus iets getordeerd, waardoor als ik er 22mm multiplex langsschroef, deze ook wat scheef liggen.
Dat betekent dat de OSB dan alleen maar op een dun randje leunt.

Is dat goed zo, of eigenlijk niet?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
Ik zou een houten balk(je) tegen de bestaande balken schroeven en met een schaaf(machine) de nieuwe balk daarmee vlak maken.
Met het plaatsen van een balkje tegen de bestaande balken hebt u wat meer vlees om in te schroeven, b.v. balkjes van 63 x 32 mm of 63 x 38 mm.
Ik ben niet zo wild van schroeven in de kopse kanten van multiplex i.v.m. scheuren, zeker niet bij een smalle strook van 10 cm.
 

Anne_

  • #18
Aj.
Ik snap wat je bedoelt, maar ik moet een hele bovenverdieping doen.
Dat is 80m2 hier, en dan aan beide kanten van elke balk.
Dus een oplossing waarbij ik elk latje/balkje met de schaaf moet gaan bewerken is eigenlijk geen fijne optie.

Het multiplex vervangen door een balkje zou wel kunnen, maar 63 is dan denk ik niet hoog genoeg. Dan heb ik op sommige plekken echt te weinig vlees (hoogteverschil is tot ongeveer 3-4 cm namelijk).
Dan heb ik vrij grote balkjes nodig, en dat loopt uiteraard ook weer in de kosten.
Dat is niet het grootste probleem, maar een oplossing waarbij ik niet alles hoef te schaven zou wel fijn zijn.
 

Tiho

  • #19
Waarom niet gewoon tussen de multiplex in,in de balk schroeven. Daar heb je zeker vlees.
 

Anne_

  • #20
Het gaat niet perse om vlees. Kops in multiplex kan ook wel, mits je heel nauwkeurig bent en eventueel voorboort.
Mijn grootste vraag gaat over of het erg is als door de tordering van de balk, de latjes dat ook zijn (zie plaatje bovenaan)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu