Twee vragen:

Ik ga een multi-split airco installeren in huis. Hiervoor heb ik buiten een stroompunt nodig wat nog aangelegd moet worden. Op de plek waar die moet komen heb ik exact aan de andere kant van de muur een drievoudige WCD zitten met 1 loze leiding. Echter deze is momenteel gevuld met dubbele UTP.

Nu snap ik dat er beperkingen zitten aan de capaciteit van een 16mm leiding maar ik vroeg me af of het enigszins verantwoord is om een nieuwe groep (voor de splitter die 4kw is) aan te leggen daarvoor en dan de drie VD draden voor de airco in dezelfde leiding te leggen en daarbij 1 enkele UTP kabel.

De vraag is of dit past en of dit geen onacceptabele risico's met zich meebrengt.
Vaste internet aansluiting op die kamer is toch wel handig en dit is de enige leiding/manier.

(De enige andere optie zou zijn om het vanuit een andere kamer naar buiten te brengen maar dan moet ik permanent een kabelgoot over de buitengevel laten lopen van 6m. Ook geen gezicht.)

Tweede vraag; Kan ik die drie VD draden naar buiten brengen door een simpel gat te boren van 8 of 10mm en daar de draad 'koud' doorheen trekken? Of moet ik een 16mm gat gaan boren en toch een leiding door de muur leggen (totaal maar 30cm). De laatste optie vergt ander boormateriaal als wat ik in huis heb.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
1 Het is helemaal niet toegestaan om utp samen met netspanning door een buis te laten lopen. Niet verantwoord dus.
2 De draden horen ook in de wand door buis te lopen.
 

Klusbarry

  • #3
En buiten de bouwvoorschriften om?
Het is mijn eigen huis en hoef het niet voor een ander te maken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Tuurlijk, die voorschriften zijn er voor de lol.

De enige die er ooit moeilijk over gaat doen is de verzekering.

Dit soort grappen kunnen tot dodelijke situaties leiden.
 

Klusbarry

  • #5
Duidelijk. Dan doe ik het niet.

Het werkt echter voor mij wel goed als je erbij vermeld waarom dat dat zo is. Waarom mag dat niet?
Waarom zou een utp met drie vd draden tot dodelijke gevolgen kunnen leiden?

Geeft me wat meer inzicht.

Anders is het meer in de trant van
Binnen de bebouwde kom mag je 50km/u. Te hard rijden kan dodelijk gevolgen hebben. Ergo 55km/u = dodelijk Die voorschriften zijn er ook niet voor niets. ;)
 

Marcn88

  • #6
Sowieso als je data combineert met spanning krijg je storing in je data dus dan geen of heel slecht internet
Daarbij voorschriften zijn er niet voor de lol utp eigen leiding 230volt ook eigen leiding
 

Ltn.fazant

  • #7
Bij gecombineerde leidingen in een buis moet de isolatie van iedere ader voldoen aan de hoogst aanwezige spanning in deze buis.
in dit geval 230V! de isolatie van utp kabel voldoet hier niet aan.

Stel je voor dat deze leiding geraakt wordt tijdens werkzaamheden o.i.d. dan is het dus mogelijk dat er 230V op je utp kabel komt te staan met alle gevolgen van dien.

Buiten het feit dat het niet mag creëer je ook een storingsbron op je datasignaal.
 