3 fase kabeldikte buis

Yctn

  • #1
Ik wil 3 fase leggen naar de garage nu heb ik deze op het oog.
er staat kabeldiameter 18,2 mm

die zou dan in deze buis moeten passen, buis is 25 mm

kabel is misschien een beetje overkill maar de buis+kabel komt in de beton te liggen.

kabel kan tot 63 amp. dan weet ik zeker dat het nooit te dun kan zijn
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een beetje overkill?
Met 6mm zit je al op de zwaarste standaard huisaansluiting,

Het zou idd moeten passen.
 

Yctn

  • #3
De zwaarste thuis aansluiting is 3 x 50 amp.

6mm2 is tot 42 amp dan is 10mm2 toch nodig voor de zwaarste thuisaansluiting?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
De kabel moet geschikt zijn voor de maximale belasting. Bovendien moet deze kortsluitvast zijn, vooral bij langere kabels is dat vaak het struikelblok. Daarom zijn langere kabels meestal dikker dan je op basis van het te transporteren vermogen zou verwachten.

Voor wat betreft deze kabel: Wat is de huisaansluitig? Hoe zwaar wordt de kabel afgezekerd? Hoe lang wordt de kabel?
 

Yctn

  • #5
De huisaansluiting is momenteel 1 x 35 amp. dit wordt binnekort 3 x 25 amp. de lengte is maximaal 10 meter(ik denk zelfs iets minder)

de kabel zal dus waarschijnlijk op 3 x 25 amp afgezekerd worden.

maar mijn gedachtegang was. ik leg meteen de zwaarste kabel nodig voor de zwaarste mogelijk huisaansluiting. dan weet je ook zeker dat het altijd Ruim voldoende is.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Leuk bedacht.

Huisaansluiting 3x25, houd in maximaal 3x16 op de kabel (ivm selectiviteit).

Bij een lengte van 10 meter voldoet een 3 x 2,5mm2 dan prima. Al het andere is zonde van je geld.

Leg ook voldoende 'gewone' groepen aan, met een 3x25 huisaansluiting is een onderverdeler in de garage geen optie.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Wat wil je gaan aansluiten op die kabel dan? een onderverdeler zeker? Dat wil dus niet goed i.v.m. de eerder genoemde selectiviteit.

Het beste gewoon een krachtgroep en losse 230v groepen trekken (bv 3 kabels dus) die je gewoon afzekert in je meterkast. (zeker met deze korte afstanden de beste oplossing)
 

Yctn

  • #8
Zou deze in een 19 mm buis kunnen?

of hoeveel krachtstroom kan er maximaal door 1 19mm buis?
 

Alex1200

  • #9
Nee dat gaat niet.

19 mm is buitenzijde buis.
Kabel is 18,5 mm

Ook al zou 19 mm de inwendige maat zijn dan zou het nog niet gaan.

Gewoon 2,5 mm2 gebruiken zoals eerder aangegeven hou het simpel !
10mm2 schept problemen mbt legend en asnsluiten .
 

Yctn

  • #10
Bedankt voor je reactie.

ik kom er nog niet echt uit.

ik zal de situatie even proberen uit te leggen.

ik wil electrabuizen in de vloer gaan leggen(sleuven zagen) vanaf de meterkast naar onder de trap(6 meter ongeveer) en daarna weer dichtstorte

nu wil ik dit zoveel mogelijk toekomst proof maken.
daarom was het plan om er 12 x 25 mm elektrabuis in te leggen. helaas heb ik te weinig ruimte in de meterkast om dit netjes te leggen. ook bestaan er geen mofjes van 25mm naar 19mm. en 25mm kun je niet invoeren in een schakelkast.

dus ik denk dat ik nu 2 x 25mm en 10 x 19mm. dan kan de YMVK kabel voor de krachtgroepen door de 25mm buisen en lossen groepen in de 19mm buizen.

2,5mm2 kan maar tot 25 amp

ik wil het gewoon in een keer goed maken

in de toekomst wil ik dingen gaan doen als:
electrische c.v/warmtepomp op zolder. electrische vloerverwarming inverter voor zonnepanelen in de garage.
electrische autolader op de oprit. en zo nog wat andere projecten. dus er wordt vrij veel van gevraagt. vandaar dat ik het ook zo grondig wil aanpakken.
 

Alex1200

  • #11
Zoals ik het lees;

Jij het een 3x25 A hoofdzekering

Dan zijn de onderliggende groepen 16A

Dit is genoeg imo voor de individuele verbruikers die jij noemt.

Grote verbruikers moeten op aparte groep.
Als deze groep met 16a wordt beveiligd waarom wil je er dan een kabel voor 63a in leggen ?
Ga jij nooit gebruiken denk ik ( vastrecht ) andere groepenkast ( standaard groepenkast heeft bv 40a hoofdschakelaar )



Weet je hoe lastig ymvk door pijp trekken is .

Het beste wat je kan doen is groepenkast met voldoende groepen en veel loze leidingen.

Afmeting loze leiding afhankelijk van je plannen .
In basis kan je 5 x 2,5 mm2 in 19 mm gladde buis trekken maar als je een meer dan 2 bochten heb zou ik 25 mm leggen bij 5 draden
 

Yctn

  • #12
Alex. Duidelijk.

Hopelijk de laatste vraag.

past dit wel in een 19mm buis? https://www.sandervunderink.nl/donne-kabel-ymvk-5-x-4-mm2-per-meter.html buiten diameter is 13,7mm.

verder vond ik hier:https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/893443
dat 5 x 4mm2 in een 19mm buis mag klopt dit nog?

ik heb 1 apparaat die ik wel graag op 25 amp zou aansluiten vandaar deze vraag.

ik weet dat niet niet mag ivm selectiviteit maar ik zou toch graag weten of dit kan/mag/past
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Alles kan maar een 25A eind zekering mag idd niet op een 25A hoofdzekering. Wat voor apparaat hebben we het over?
 

Alex1200

  • #14
Waarom denk jij aan kabel?
Waarom 3 fase + nul

De kabel past wel , maar komt niet ver , tenzij het een buis is zonder ( flauwe) bocht.

25A enkel fase kan eigenlijk wel vergeten : dit soort vermogens gaan in huisinstallatie in twee 1 fase groepen of in 3 fasen.
Je hebt dan aan 2,5 mm2 genoeg.
 