Niet goed werkende convector

Badams

  • #1
Vraag over mijn convector op de begande grond.

- Remeha Quinta C35
Warmwateraanvoertemperatuur is ingesteld op 75 graden, tapwater 60 graden
- Remeha Celsia 20 (in de woonkamer)
- Begaande grond is voorzien van vloerverwarming (40 graden), convector verwarming en radiatoren
- In alle kamers op het 1e en 2e verdieping hangt een radiator

Het probleem is dat mijn convector (2.5m in lengte) niet in zijn geheel warm wordt.
Het begin en eind gedeelte v/d convector is warm en het middenstuk koud. De kraan staat bijna in helemaal open.
Ook wordt de convector moeilijk warm tov vloerverwarming en radiatoren.

Is mijn convector defect of moet ik mijn aanvoer- en/of vloerverwarming veranderen?
 

Marcn88

  • #2
Systeem is waterzijdig in balans gebracht oftewel ingeregeld
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Convector is doorgaans hoogte temperatuur
Radiatoren middel en vloer laag.

Wat word de aanvoertemperatuur?

Ik heb NL het idee dat de retour te koud terugkomt waardoor de aanvoertemperatuur te laag blijft voor de convector.
 

Badams

  • #4
Ik ga morgen proberen om alle radiatoren, vloerverwarming en convertor in te regelen.

Voor een radiator week ik hoe je het moet meten en aanpassen.

Maar hoe doe ik dit voor een vloerverwarming en convector?
 