Opbouw betonvloer zonder dekvloer

Klussert12

  • #1
Beste,

Ik wil een nieuwe vloer en wil hiervoor een betonvloer op zand storten met vloerverwarming met beton als buffer, maar zonder dekvloer. Wat denken de experts van het volgende plan?

Situatie:
Huis 1961
Bestaande Vloer, 30m2, 7cm stampbeton op zand. Alle muren rondom gefundeerd.

Plan:
Stampbeton wegbreken. Zand afgraven en goed verdichten.
0.2mm PE folie,
160mm EPS150,
0.2mm PE folie,
Onderwapeningsnet op 20mm afstandhouders
Vloerverwarming slang op onderwapening
Bovenwapening op supportliggers 50mm
Randisolatie
10cm beton (wapening dus boven en onder min. 20mm in beton)
Mooi vlak afreien.
Primer
Egaline (max 30mm.)
Coatingvloer (incl primer)

Ik zie niet in hoe ik in deze situatie een aparte dek/smeervloer nodig zou hebben. Kan dat kloppen? Wat denkt u van de opbouw? Alle tips zijn welkom, wil het boven alles goed maken!

Bij voorbaat dank,
Karel
 

Pevak

  • #2
Hallo klussert 12. Helaas nig weinig reactie. Waarschijnlijk omdat je plan (in mijn ogen) goed in elkaar zit. Zit met een vergelijkbaar vraagstuk dus ik zou graag reacties zien. Voor mijn duidelijkheid: je brengt dus 2 wapeningsnetten aan? Van welke dikte wil je die nemen? Wordt dat niet lastig overheen lopen tijdens het storten?waarom neem je niet 1 net? Zijn twee dunnere netten beter dan 1 dikkere?

Gr
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #3
Duur heb je wel eens uitgezocht wat egaline kost

een afwerkvloer is veel goedkoper.
(waarom denk je anders dat ze die overal toepassen)
 

Marcn88

  • #4
Helemaal met boertje125 eens een cementdekvloer is goedkoper en dan hoef je met de betonvloer ook niet superstrak af te werken daar dit heel intensief en tijdrovend is voor de vvw groepen niet te lang maken rond de 40 a 50 meter
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Daar komt nog bij, dat als je de vloerverwarming in een blok beton van 10 cm dik gaat leggen, dit heel traag werkt.
Heel die betonvloer moet eerst opgewarmd worden.
Beter is om op de betonvloer een speciale folie aan te brengen, en daar de vloerverwarming op, en dan afwerken met een cement dekvloer van ongeveer 5 cm dikte.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #6
Je kan ook de isolatie op het beton leggen. Dan moet de dekvloer wel dikker worden.

Het zand onder de vloer vooral niet verder afgraven dan nodig. Dan hoeft er niets verdicht te worden.
 

Marcn88

  • #7
Ts wil de betonvloer als buffer gaan gebruiken, deze zal dus met zeer lage temperaturen gaan werken dit zal dus meer een betonkernactivering gan zijn dan vvw
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu