Nefit Proline HRC 30; wisselend lauw/koud water

Tijs67

  • #1
Ik heb een warm water probleem met een Nefit Proline HRC 30 CW5 uit 2014.
Zowel de douche op de 1e etage als de keukenkraan geven pendelend warm water. Het water komt niet goed op temperatuur en het is afwisselend koud, lauw en enigszins warm.

Er wordt geen (servicecode) of bedrijfs- of storingscode weergegeven.

De warmtewisselaar is een half jaar geleden vervangen. Ook het resetten heeft niet geholpen.
Na overleg met Nefit wordt er nu gedacht aan de flowsensor (doorstroomsensor) of de 3-wegklep.

Nu wil ik die zelf gaan vervangen, ik heb in de documentatie al gezien waar deze zich bevinden, maar ik hoor graag van jullie hoe ik die moet gaan vervangen. Hoe ik daar bij kom, welke onderdelen ik los moet halen etc

Alvast bedankt voor jullie adviezen
 

Tumkie

  • #2
Bijmenging thermostatische mengkraan bad of douche al gecontroleerd?
 

Tijs67

  • #3
Die zijn al gecontroleerd. En de problemen begonnen gelijktijdig in de douche en in de keuken
 

Marcn88

  • #4
Lees via t info menu op de ketel is uit als u de ww kraan heeft openstaan hoeveel ltr per min er aan doorstroming is als dit 0 is, is uw stromingssensor defect
 

Tijs67

  • #5
Met de ww kraan open staat er in het display 3.5 l/m

Overigens heeft het laag zetten van de thermostaat een goed effect op de beschikbaarheid van heet water in de douche.

Wat zegt dit nu?
 

Marcn88

  • #6
Driewegklep ook boed als u ww tapt worden de cv leidingen dan heet?
 

Tijs67

  • #7
Of de cv leidingen ook warm worden bij alleen ww vraag, zal ik morgen controleren.

Maar gezien het display aangeeft 3.5 l/m bij ww vraag, kun je dan concluderen dat de doorstroomsensor nog goed is?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
3.5 l/min is wel erg weinig, cw5 hoort toch rond de 9l/min
te zitten, gevoelsmatig zit je dicht tegen zijn tapdrempel
aan

Om het uit te sluiten:
pak een emmer van rond de 10 liter, zet de ww kraan aan,
kijk op de display hoeveel l/min die aangeeft, en zet dan
de emmer eronder,als de emmer bijna vol is in 1 minuut,
zoek het dan maar in je flowsensor
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Of in bijmenging via een thermostaatkraan. Dit kan ook veroorzaken dat de ketel steeds aan- en uit springt, doordat de tapdrempel niet gehaald wordt.

Laat alle leidingen afkoelen, en zet vervolgens het warm water in de keuken open. Loop langs alle thermostatische kranen van douche/bad/etc. deze mogen absoluut niet warm worden! Wordt er ééntje wel warm, dan heb je de oorzaak te pakken.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Of draai de inlaatcombinatie even dicht.
Als er dan nog water uit een kraan komt als je die op warm zet, weet je dat het door een andere kraan heen moet komen.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Zet mijn centjes op de stomingsschakelaar.
Worden aan de lopende band vervangen met sese klachten en is een bekend probleem.
Groeten b
 

Marcn88

  • #12
Als t de str sensor zou zijn was de uitlezing 0 ltr per minuut geweest maar t klopt dat deze nog wel s defect raken en er niet makkelijk uit willen
ik vermoed de 3wegklep of bijmenging
 

Tijs67

  • #13
De warm water druk is goed.
Zowel de douche als de keuken hebben geen thermostatische kraan.
Na het af laten koelen van het systeem de warm water kraan open gezet. De verwarmingsbuizen onder de ketel werden niet warm.
Overigens kwam er pas na 5 minuten warm water uit de keukenkraan.

Wat is nu het probleem? Mede gezien de 3.5 l/m die het display aangeeft bij de ww vraag.
 

Marcn88

  • #14
Start de ketel op dat moment wel direct op en ww uit de kranen ook rond de 60 graden bij 3,5ltr per minuut zou er echt een pisstraaltje uit de kraan komen, komt er wel een goede harde straal uit zult u het toch echt ergens in bijmengen moeten zoeken
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Is dit langzaam ontstaan, of ineens, of nooit goed geweest? En is er toevallig ook ergens aan de waterleidingen gewerkt?
 

Tijs67

  • #16
Het probleem bestaat al een tijdje. Ik weet niet of het in ene gekomen is. Er is de laatste jaren niet aan de waterleiding gewerkt.

Bij de ww vraag start de ketel wel direct op, begint dan met wisselend koud, warm en lauw water.
Het duurt minuten voordat het water redelijk constant op temperatuur is, en dan nog is de temp niet constant warm.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #17
Voel nou gewoon even aan de warmwaterleiding onder de ketel. Wordt die goed heet, of wisselt die ook in temperatuur?
 

Zeeland1995

  • #18
Het is al even geleden sinds jullie dit onderwerp hebben besproken. Alleen heb ik sinds kort (2 weken) een probleem met de toelevering van mijn warme water, het gaat hier om een Nefit Proline nxt hrc 24/cw3

De Ketel geeft iedere keer bij geen vraag van warmwater de 0U (toestel wordt opgestart) code aan. Zodra ik daarna warm water wil tappen lukt dit niet. Echter als ik mijn CV temperatuur (thermostaat) beneden (vloerverwarming) verhoog of de radiatoren boven open draai, dan levert de ketel wel weer warm water en komt er ook warm water in de badkamer en keuken. Maar om nu iedere keer de radiatoren heel de dag open te zetten terwijl er ook met regelmaat niemand thuis is lijkt mij een prijzige bedoeling en geen lange termijn oplossing.

De installateur is langsgeweest en heeft de tip gegeven de radiatoren boven open te laten, maar zoals gezegd lijkt mij dit geen lange termijn oplossing.

Hebben jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn? en hoe dit op te lossen valt?
 