Zeer hoge gasrekening Atag e32c

WatNuWeer2018

  • #21
Vr 21:00 - za 9:00 9,03 m3
Za 9:00 - za 21:00 12,3 m3 niet thuis wel laag gezet.
Za 21:00 - zo 9:00 6 m3
Zo 9:00 - zo 21:00 9,7 m3 gem. 20
Zo 21:00 - ma 7:30 4 m3

Een ander is natuurlijk afhankelijk van buiten en binnen temp.

Wat ik nu merk is 19,5 ingesteld op 17 blijven steken binnen thermometer geeft wel 19.5 aan
 

Marcn88

  • #22
Haal het weersafhankelijk stooken er is af en ga naar een 100% ruimteregeling wa stoken is in een woning vaak overbodig en kost veel extra gas doordat de ketel naar de buitentemp kijkt en niet naar de binnentemp de ketel stookt dan sowieso tot de gevraagde cv temperatuur niet kijkent naar wat de binnentemperatuur is
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #23
WatNuWeer2018 schreef:
Vr 21:00 - za 9:00 9,03 m3
Za 9:00 - za 21:00 12,3 m3 niet thuis wel laag gezet.
Za 21:00 - zo 9:00 6 m3
Zo 9:00 - zo 21:00 9,7 m3 gem. 20
Zo 21:00 - ma 7:30 4 m3

Een ander is natuurlijk afhankelijk van buiten en binnen temp.

Wat ik nu merk is 19,5 ingesteld op 17 blijven steken binnen thermometer geeft wel 19.5 aan
Za 21:00 tot zondag morgen 9:00 uur. 6 m3.
Ik veronderstel dat de CV op zaterdag avond om 23:00 stopt en zondag morgen om 8:00 gaat hij weer aan. Zou er in 3 uur 6m3 gas worden verbrand.
Bij mij als zomers de CV is uitgeschakeld gebruiken wij 3m3 gas voor een week.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #24
Het heeft weinig zin hier verder op in te gaan, opnoemen wat personen gebruiken aan gas is gokwerk als men de onderliggende waarden niet kent.

Laat TS eerst de wa regeling er eens afhalen en kijken wat het verbruik dan is.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #25
Om iets zinnigs te kunnen zeggen moet je minimaal de totale verwarmde inhoud weten, soort en dikte van de isolatie en gasverbruik van een volle week. Dit blijft giswerk.
 

Bert pit

  • #26
WA regeling kan ook juist een goede regeling zijn in combinatie met een aan uiit thermostaat, die vaak bij een vloerverwarming geïnstalleerd wordt.

De ketel wordt gewoon aan/uit geschakeld volgens schema. Maar de aanvoertemperatuur wordt afgestemd door de WA regeling, zodat de ruimtes snel opwarmen bij lage buitentemperatuur en dat je toch economisch stookt bij wat hogere buitentemperatuur.

Dus ik zou eerst even kijken hoe het exact in elkaar steekt en dan pas iets gaan veranderen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #27
Zoals ik het lees, blijft de cv warmte afgeven terwijl er geen warmtevraag is. Thermostaat staat op 100% ruimteregeking, dus geen WA.
Kan zijn dat de 3 weg klep defect is. Ketel staat dan 24uur per dag je warmwater op te warmen, en loost dit naar de cv toe. Resultaat, cv altijd warm, en het duurt eeuwen voordat de woning op remp is.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #28
Idd, daar neig ik ook naar toe....ketel mag pas gaan branden
in de nacht, als de temp in de ruimte waar de thermostaat
hangt, onder de ingestelde waarde komt.
Dus brand hij in de nacht wel, en zijn de radiatoren veels
te warm...zoek het dan eerst in je 3-wegklep, als het
binnenwerk zeer zwaar gaat, dan tegelijk ook de motor vervangen
anders ben je over een paar maanden weer het haasje
 

Bernhard

  • #29
Heel vroeger nooit problemen met ketelinstellingen.
Die zaten er niet op. In de winter bij min -10grd ging de aanvoertemp. bij het opstoken richting 90grd. Na het opstoken bleef de keteltemp. rond de 50grd. Toen maakte de Cv-techniker een tekening, een warmteverliesberekening, een juiste dimensionering van de radiatoren en de installatie werd ingeregeld. Waarom nu veel problemen met zgn moderne ketels?
Omdat er geen rekening wordt gehouden met:
- warmteverliesberekening
- dimensionering van de warmteafnemers, radiatoren, VV
- niet wordt ingeregeld
- geen tekening van de installatie
- geen principe schema.