CV ketel luchttoevoer

Joekoe

  • #1
Hoi,

Even een vraag mbt CV ketel van een kennis.

Hier is een nieuwe Remeha CV ketel geïnstalleerd. ( Jaren 30 huis,4 lagen, kennis woont op begane grond)
De ketel heeft een nieuwe flexibele rga gekregen naar het dak toe.

Alleen de luchttoevoer gaat niet naar buiten maar loopt via een stuk pijp uit ketel uit de opstellingsruimte.

In de boekjes van de ketel staat dat dit idd zo kan maar vraag mij af of dit echt is toegestaan, in principe heb je nu een open ketel?

Alvast dank voor jullie reacties!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Op zich kan dit wel inderdaad. Dan moet de opstellingsruimte wel voldoen aan alle eisen zoals die ook gelden voor een open toestel.
 

Joekoe

  • #3
Dank voor je reactie! Kan ik deze eisen ergens inzien?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
Je zegt dat de luchttoevoer naar buiten de stookruimte loopt waar mond deze uit of eindigt deze?

Dit is van groot belang of het toestel een open toestel is of dat de lucht toevoer en rookgasafvoer in verschillende drukgebieden zijn gemonteerd?

John
 

Joekoe

  • #5
Excuses deze blijft wel in de opstellingsruimte
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Dan is het een open toestel en dient er voldoende luchttoevoer aanwezig te zijn. Voor ieder open toestel is een luchtovermaat van 1.2 benodigd.

Je installateur moet er zorg voor dragen dat deze waarde gewaarborgd is.

In wat voor ruimte hangt de ketel plats eens een foto wil je.

John
 