Hoe extra aftakking maken in groepenkast

Tozz

  • #1
Ik heb een groepenkast die redelijk standaard is aangelegd, maar is uitgebreid met een 3-fasen groep.

Situatie is als volgt:

- Hoofdschakelaar met daar achter 3 aardlekschakelaars, met daar achter 3x4 groepen tbv woning

- Daarnaast nog een 3-fasen alamat voor een krachtgroep. Deze zit ook achter de hoofdschakelaar.

De 'uitgaande' klemmen van de hoofdschakelaar hebben nu elk dus 2 aangesloten aders.

ivm. een laadpaal moet ik er nu nog een 3-fasen alamat achter hebben.

Als mijn geheugen mij niet in de steek laat mag je geen lasklemmen gebruken IN de groepenkast en mogen er eveneens niet meer dan 2 aders achter 1 klem.

Mijn vraag is dan nu ook: Hoe zorg ik toch voor een 3e aftakking na de hoofdschakelaar?

Het is een 'Systeem 55' kast.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Vanaf de ingaande kant van de krachtgroep doorlussen.
 

Tozz

  • #3
Dat was makkelijker dan ik dacht :). Ik had er aan gedacht, maar twijfelde of het wel mocht. Gaan we het zo doen, thnx!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Let wel op dat dat alleen mag met gelijke draaddiameters (flex altijd met adereindhulzen!) en alleen bij automaten met kooiklemmen. In alle andere gevallen een aftakblokje gebruiken! Of een twinhuls persen.
 