Code 9, en geen warm tapwater.

Combiketel

  • #21
Mooi dat je nu iemand hebt die weet hoe het moet ! Grote kans dat de storing 9 kwam omdat de ribben dichtzaten.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #22
Blokkering 9 omdat de wisselaar rookgaszijdig dicht zit???
 

Fmrama

  • #23
De rookgaszijde zat niet dicht. Tussen de ribben zat het dicht. Van verbrandingsprut. Ze moest het met een mesje loskrabben. Dus dat ronde geval achter de deksel voorop de ketel.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #24
Dat is rookgaszijdig :wink:
 

Fmrama

  • #25
Ok! Weer wat geleerd. :oops:
 

Combiketel

  • #26
Maar het is ook de wisselaar. En als de ketel zijn warmte niet kwijt kan door dat de wisselaar dicht zit kun je ook een 9 storing krijgen.
 

Combiketel

  • #27
Nee wacht, nu zit ik zelf verkeerd te denken. Een 9 is vaak omdat de delta t te klein is. Bijvoorbeeld omdat er geen circulatie is of dat er geen water meer in de installatie zit. Kan dus weer niet met een vervuilde wisselaar te maken hebben.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #28
Als hij rookgaszijdig stremming heeft, gaat hij minder hard branden. Minder luchtstroming minder verbranding (gas-luchtkoppeling). Gaat dus niet te warm worden, water stroomt nog gewoon door de wisselaar dus er is afname genoeg.
Kan alleen als de wisselaar waterzijdig dicht zit, maar dan krijg je meestal kookgeluid en E7 of E10 storingen.
 

Marcn88

  • #29
De 9 code is geen storing maar een blokkering die zichzelf weer opheft zodra delta t groot genoeg is of de temperatuur cv zijdig gezakt is maar deze code wil ook wel eens voorbij komen op tapwater en dan icm met de honeywell round modulation die blokkeert dan op een of andere manier op de max temperatuur dit is op te lossen door de thermostaat in te stellen op 16 graden of hoger
 

Fmrama

  • #30
De kode 9 verschijnt/verscheen bij tapwater. Bleef koud. Stekker eruit en in was het opgelost. De termostaat honywell round staat op minimaal 17,5. De tijd zal het leren of kode 9 nog voor gaat komen. Vooralsnog doet hij het goed, ook het geluid is stukken mnder .
 

Fmrama

  • #31
Nadat de ketel schoongemaakt is, is kode 9 ca, 6 weken niet meer voorgekomen. Echter gisteren was het weer zover. Ik heb toen de t1 en t2 bekenen. Beide waren 30 graden. Waar kan dit op duiden in relatie tot kode 9?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #32
Deze temperaturen horen niet bij een blokkering.
Volg het advies van Marcn88 eens op en plaats eens een andere thermostaat ipv de honeywell round.
Heel goed mogelijk dat daar het probleem in zit.
 

Fmrama

  • #33
Ik ben opzoekgegaan naar een andere thermostaat, via google ed. Nu kom ik in de goedkopere prijsklasse een .remeha qsence....tegen. Waarvan het display oplicht als de ketel opentherm smartpower ondersteund. Nu kan ik nergens vinden of de remeha avanta dit ondersteund.
Iemand bekent hiermee?
 

Marcn88

  • #34
Nee de avanta ondersteunt geen sp maar werkt de th niet minder om
maar waarom geen simpel a/u round
 

Fmrama

  • #35
Tja, waarom niet... geen idee. Ik denk modulerende ketel, modulerende thermostaat.
Nou is die qsence ook redelijk goedkoop. Ik ga eens verder zoeken.
 

Marcn88

  • #36
De q sense is redelijk goedkoop houd er dan ook rekening mee dat dat cker ergens in is terug te vinden :mrgreen:
 

Fmrama

  • #37
Ik heb in december de honeywell round vervangen door de q sence. ( eerst effe proberen met een simpele ) , laat ik het afkloppen, tot nu toe geen kode 9 meer gehad.
Bedank voor de tips.
 