Druk verhogen condensatieketel junkers

Kathleen stiers

  • #1
Hallo

De druk in onze condensatieketel van Junkers staat bijna op nul. Af en toe springt de ketel niet meer aan. Ik zou graag de druk verhogen. Iemand enig idee hoe dat moet?
Bij vorbaat dank
 

Freekcv

  • #2
Https://www.youtube.com/watch?v=BGgMknsi8Uo
 

Kathleen stiers

  • #3
Hartelijk bedankt. Ik denk dat de waterslang bij ons is ingebouwd. Nu staat de thermostaat al de hele dag op laagste stand (antivries, maar de temperatuur gaat maar niet naar beneden, die blijft op 53 staan. Ik voeg wat foto's toe. Ik denk dat ik enkel de twee rode kraantjes lichtjes moet opendraaien, maar die temperatuur moet naar beneden ... :shock:
 

Kathleen stiers

  • #4
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Aha, dat is makkelijk. Beide rode kraantjes open zetten (kwartslag) en als de druk op 1.8 staat weer ALLEBEI sluiten.

Is dit in België?
 

Kathleen stiers

  • #6
Ja België... maar mag die temperatuur van de ketel op 53 blijven staan?
 

Tumkie

  • #7
@Hessie ... Dit is een oude vulset, tegenwoordig moet dit wettelijk een gekeurde CA-vulset zijn .
 

Kathleen stiers

  • #8
Dank u wel: het is gelukt :-)
 