Beste klussers,

Ik ben recentelijk verhuist en in ons nieuwe huis is een ATAG zonneboilercombi (Q25SC200) geïnstalleerd. Echter heeft deze niet de optie om er een modulerende OpenTherm thermostaat op aan te sluiten.
Nu ben ik op onderzoek uitgegaan en de documentatie van ATAG doorgenomen en nu blijkt dat de ATAG Q25C combi boiler (dit is het gedeelte zonder de zonneboiler) wel nieuwere thermostaten (incl. OpenTherm) ondersteund.
Het lijkt er dus op dat (de software in) mijn regelunit verouderd is.
Nu vroeg ik me af of er hier op het forum toevallig een installatie monteur rondhangt die weet of de regelunit geüpdatet kan worden (met dezelfde software als de Q25C gebruikt), of eventueel de regelunit vervangen kan worden, en hoe dit geregeld kan worden?

Groeten, Zundapp
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Voor zover ik weet is dat niet mogelijk, ook ivm het zonnecollector systeem dat eraan hangt.

Maar waarom zou je het willen? De BrainQ is een prima thermostaat, die bij de ketel hoort.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Misschien dat het met een nieuwere branderautomaat wel kan, maar het is sowieso niet enkel een kwestie van een software-update.
 

Tumkie

  • #4
Idd ... de Brain is de ideale thermostaat... thermostaat vd ketelfabrikant is nog steeds het beste . Geen enkel ketelfabrikant zet de poort van OT volledig open , meestal maar 70 tot 80% . Zij bepalen wat ze vrij geven via OT terwijl bij eigen BUSsysteem de gegevensoverdracht 100% is
 

Zundapp47

  • #5
Bedankt voor de reacties!

Ik ben nog wat verder gaan spitten door de documentatie maar het zou inderdaad problematisch kunnen worden met het aansluiten van de het zonnecollector systeem, de nieuwere Q combi ondersteund wel het CBSolarII systeem, maar dit ziet er anders uit als de regelaar die er bij mij inzit.
Ook al denk ik dat dit onder water ongeveer hetzelfde is maar dat zal alleen een engineer van ATAG weten.

De reden waarom ik hier na op zoek ben is omdat ik op dit moment alleen een (brakke) aan/uit thermostaat heb.
Ik heb al een BrainQ thermostaat aan kunnen komen (2e hands want nieuw is veel te duur) maar deze doet het dus niet en ik vind hem lelijk en is schijnbaar ingewikkeld in gebruik.
Ik ben gisteravond aan het uitzoeken geweest waarom deze het niet doet en waarschijnlijk is de thermostaat dood.
Met een multimeter de communicerende bus gemeten, en deze meet 10V (zonder thermostaat).
Vervolgens de thermostaat aangesloten en dan meet ik nog maar 5V maar op verschillende punten van de PCB van de thermostaat is geen voltage meer te meten. Dus waarschijnlijk is de voeding o.i.d. kapot.
Weet iemand misschien wat de specificaties zijn van de ATAG communicerende bus? Is de 10V onbelast een goede spanning?

Het klopt dat je voor de OpenTherm ondersteuning afhankelijk bent van wat de fabrikant heeft geïmplementeerd. Maar de vereiste/mandatory OpenTherm ID’s zijn al voldoende voor een modulerend systeem en om status informatie te laten zien. Toch jammer dat deze ketel het niet ondersteund want dan had ik tenminste keuze in het type thermostaat, nu zit ik vast aan ATAG, of een aan/uit thermostaat.
 

Marcn88

  • #6
Waarom zou u perce een ot thermostaat willen aansluiten de q solar moduleert sowieso op delta t
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
10V onbelast is niet goed, dat ie zakt naar 5v al helemaal
niet goed....

Dat jouw versie alleen aan/uit en can-bus met Atag protocol
ondersteund, heeft idd met je software versie te maken,
een nieuwere stuurautomaat kan, maar ook die gaat niet met
opentherm werken, dit omdat zowel in de display print als
ook in de stuurautomaat een back-up zit betreffende jouw
versie van de ketel.

Meet even rechtstreeks op de aansluiting in je ketel, ik
meende te hebben onthouden dat het rond de 36v zou moeten
zitten
 

Zundapp47

  • #8
Hoi Dexter,

Die 10V onbelast heb ik gemeten direct op de connector (J11 dacht ik) van de regelunit.
Ik had begrepen dat een RS485 verbinding zou moeten zijn, maar deze zou ook hoger dan 10V moeten zijn dacht ik.
Dus waarschijnlijk zit er iets niet lekker op de regelunit?

Ik zal van het weekend weer eens op onderzoek gaan.

De regelunit zou de brainQ wel moeten ondersteunen want dit staat in de boekjes.


@Marcn88
Dat de ketel moduleert op deltaT klopt aangezien het een HR ketel is. Alleen een modulerende thermostaat zorgt ervoor dat de woning optimaal verwarmt word (regelt op kamertemperatuur) afhankelijk van de woning, zonder telkens vol aan en dan uit te gaan
 

Combiketel

  • #9
Je moet bij de meeste aan/uit thermostaten wel de anticipatieweerstands draad monteren tussen klem 23 en 27. Dit voorkomt dat de ketel meteen voluit en dan weer uit gaat.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
???
Vreemde opmerking, de weerstandskabel is speciaal
voor powerstealing thermostaten, dus 1 op baterijen
kan/moet zonder die draad normaal werken.
Draad heeft niets met opstart snelheid te maken, sterker
nog, ik kan gewoon in de software opgeven hoe snel of
langzaam de ketel moet stoken
 