Code 0P op Nefit Ecomline VRC 24V

Urwie

  • #1
Mijn CV blijft staan op Displaycode 0 (nul) en Servicecode P.
De verwarming wil niet meer aan en ook warm water levert hij niet meer.

In het boekje staat dat deze code geen storing is, maar een 'bedrijfstoestand'. Er staat dat bij deze codes het Toestel wacht op schakelen drukverschilschakelaar.

Nou heb ik naar mijn beste weten helemaal geen drukverschilschakelaar. Mijn huis heeft een simpel CV-systeem. Buizen, radiatoren en een CV.

Resetten heb ik al gedaan, de waterdruk is 1,8 bar, maar nog steeds weigert de CV iets te doen. :roll:

Wie weet wat ik moet doen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
De drukverschil schakelaar zit in de ketel.



4.2 Storingen en oorzaken

0 P cv en het tapvat worden niet verwarmd
Wacht op openen ∆P schakelaar oorzaak 44

Kijk je op 4. DIAGNOSE TOESTELGEDRAG en links staan de oorzaak nummers.
 

Urwie

  • #3
Dank voor deze handleiding, die had ik nog niet gevonden.

Ik heb de bewuste drukverschilschakelaar gevonden op een website (https://www.shoponderdeel.nl/nefit-ecomline-vrc-24v-onderdelen/17031-nefit-drukverschilschakelaar-vr.html).

Omdat ik nu weet hoe hij er uit ziet, kon ik hem ook vinden achter de sticker met toestelinfo van mijn CV.

Er komen twee slangetjes uit. Eerst heb ik degene eruit getrokken die het diepste in het toestel zat. Toen kreeg ik geen resultaat.

Daarna heb ik het slangetje eruit getrokken dat het dichtst achter het plaatje met sticker zit.
Nu startte de CV op en ging leidingwater warm maken. Hij komt dan via servicecode U naar code H.

Zodra ik de warme kraan open draai, schiet hij gelijk weer in code P.

Wat nu te doen? Ik heb geen goed idee.
 

Marcn88

  • #4
Zomaar slangetjes van de ld schakelaar afhalen is niet zo heel verstandig het ding is namelijk een beveiliging tegen een te klein lucht transport over de ketel wat u nu dus buiten werking stelt.
dat de ld schakelaar niet in komt kan de volgende oorzaken hebben
wisselaar vervuilt
slangetjes/nippels vervuilt
rookgas afvoer/luchttoevoer verstopt vervuilt
ventilator te weinig opbrengst vervuiling/ouderdom
ld schakelaar defect
 

Urwie

  • #5
Hoe kan ik er achter komen wat er aan de hand is?

Hoe bepaal ik of wisselaar vervuilt is, ofslangetjes/nippels vervuilt zijn, rookgas afvoer/luchttoevoer verstopt of vervuilt zijn, of de ventilator te weinig opbrengst heeft vervuiling/ouderdom en of de ld schakelaar defect is?

:?:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Door verwarmings onderhouds monteur er bij te halen.

want een ketel heeft ook zijn onderhoud nodig door bv schoon maken enz.
 

Urwie

  • #7
Een dergelijk advies kreeg ik ook van Nefit :)

Morgen even bellen, vandaag kreeg ik een wachtrij.
 

Urwie

  • #8
Dus ik vanochtend vroeg bellen.

Ik kreeg gelukkig direct iemand aan de lijn, die gelijk vertelde dat ze het erg druk hadden en ik mijn probleem makkelijk zelf op kon lossen. Waarschijnlijk zat er gewoon 'iets' in het slangetje. Advies: even zelf nakijken.

Na de waarschuwing van gisteren, was ik vanavond toch wat bevreesd. Dus toch nog wat zoeken.
Toen kwam ik deze nog tegen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/cv-ketel-drukverschilschakelaar-wordt-niet-geactiveerd.84303/ Toen was ik iets geruster om zelf wat te doen.

Slangetje losgekoppeld. Even doorgeblazen. Er kwam een klein beetje spul uit (echt mini).
Zonder verwachting weer aangesloten en nu draait de CV weer, al anderhalf uur.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Nu dat ie toch draait wel even een onderhouds beurt plannen want als er iets van mini rommel in zit dan komt dat ook verder weg.
 