Aansluiten AEG inductieplaat op Perilex

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #21
@rie, de aansluiting op de plaat kan dat inderdaad wel hebben. Maar wanneer er ergens onderweg 1 van de 2 nuldraden zijn verbinding verliest, krijgt de resterende draad 32a voor zijn kiezen. Dat deze platen wel eens zo aangesloten worden klopt, maar het is gewoon tegen de regels. Ik moet ook nog zien wat de brandverzekering hiervan zegt in geval van brand.

Wil je een kookplaat op een kookgroep (1-fase) aansluiten, dan moet de plaat gewoon 2 niet-gekoppelde nulklemmen hebben. Alle andere oplossingen zijn prutswerk en potentieel gevaarlijk.
 

Chrisqq

  • #22
Goedemorgen,

Met veel belangstelling las ik dit topic aangezien wij ook een AEG inductiekookplaat hebben gekocht.
Navraag bij AEG leerde dat je de twee nuldraden idd. onder klem 4 moet doorverbinden.
Waar kunnen wij toetsen of dit verzekeringstechnisch in orde is?
I.v.m. brandgevaar ed.

Mvg,

Chris
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #23
Vraag AEG of ze op papier kunnen aanleveren dat 2 nuldraden op 1 klem volgens de regels is.

Dat kunnen ze niet, ivm bovengenoemde discussie. Dat het veel gedaan wordt is een ander verhaal.
 

DSR9500

  • #24
Graag ff duidelijke taal... anders snapt de leverancier het niet :wink:

Je moet in de meterkast 2 groepen gebruiken van 16 Amp. Vanuit daar naar je kookplaat moet het ook gescheiden blijven.
Beide moeten onafhankelijk van elkaar worden aangesloten en mogen dus ook NIET gezamelijk onder pen 4 samenkomen in de kookplaat.
Enige gemeenschappelijke van de kookgroepen is de randaarde.

p.s. jammer dat niet ff met zwarte stift is gemarkeerd op het stopcontact wat groep 1 en 2 is...kzie nu 2 maal N en 2 maal N. Ipv N1 L1 en N2 en L2.
 

MuTe

  • #25
Ik heb exact dezelfde kookplaat. Contact gehad met AEG. Ze melden het volgende:

Het aansluitschema zit aan de onderkant van de plaat zelf.

In Nederland dient het 4 aderige snoer van de kookplaat te worden gehaald en worden vervangen door een 5 aderig exemplaar

- Op klemstrook 1 komt fase 1, op klemstrook 2 komt fase 2, - Op klemstrook 4 komen beide nul draden
- Op de randaarde komt op de aansluiting van de randaarde aansluiting.

De kookplaat dient door middel van een Perilex aansluiting op een 2 fase kookgroep te worden aangesloten.

Met vriendelijke groet, With kind regards,
 