Een spanning meet je altijd tussen twee punten. Op 1 enkel punt kan geen "spanning staan", je kunt hooguit spanningsverschil hebben tussen dat punt en een ander (referentie)punt.
Als je wilt weten of iets in de badkamer "onder spanning staat" is meten ten opzichte van aarde veruit het meest zinvolle, aangezien jij als gebruiker ook contact maakt met aarde. Een spanningsverschil ten opzichte van aarde kan gevaarlijk zijn voor mensen. Een spanningsverschil ten opzichte van nul zegt eigenlijk niet zo veel en levert ook geen gevaar op, tenzij jij zelf met de nul verbonden bent.
Een klein spanningsverschil tussen nul en aarde is helemaal niets raars, dit is meer regel dan uitzondering. Dat je 0,3V meet tussen nul en de drain, maar niet tussen nul en andere gestellen, doet me eerder vermoeden dat die drain het eerste is wat je meet wat daadwerkelijk in verbinding staat met aarde... Precies 0,0V is wel zo zeldzaam dat ik eerder begin te vermoeden dat de rest wat je hebt gemeten niet met aarde is verbonden!
Dusja, wij trekken nu allebei een geheel andere conclusie naar aanleiding van jouw meting. Dat doet mij denken dat de meting niet zo zinvol is. ;)
Als je wilt weten of iets (de douchedrain) verbonden is met de potentiaalvereffening, dan meet je weerstand tussen die drain en de aardrail. Dit geeft je direct uitsluitsel over hetgeen wat je wilde weten.