Capaciteit gasmeter

Tom_m

  • #1
Goedenavond,

Ik ben momenteel berekeningen aan het maken voor een nieuw te plaatsen gasaansluiting in onze woning. De woning is momenteel nog aangesloten op een propaantank.

Qua verbruikers zullen de volgende apparaten ingezet worden:

- 1x Remeha Avanta CW4
- 1x Remeha Avanta CW5
- 2x ATAG 5 pits gaskookplaat

Als ik alle verbruiken bij elkaar optel, is het maximum verbruik in piek (alle pitten vol open, beide ketels maximum stoken) 93,6KW.
De te plaatsen G6 gasmeter kan max 93KW leveren.

Ik heb geen goed inzicht hoe erg deze 0,6KW ondercapaciteit in de praktijk is?

Uiteraard heb ik de vraag bij Enexis neergelegd, deze verwijzen me door naar de installateur. De installateur wijst me echter weer terug naar Enexis.

Hopelijk heeft iemand hier advies...!
Uiteraard zou ik er voor kunnen kiezen een G10 gasmeter te plaatsen, maar dit brengt aardig wat extra kosten met zich mee, en ik vraag me ernstig af of dit nodig is.

Alvast bedankt!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Geen enkel probleem, gewoon een G6 plaatsen. In de praktijk komt het NOOIT voor dat beide ketels volgas branden, én je op 10 pitten kookt.

Zorg wel voor voldoende dikke gasleidingen. Zeker lange leidingen worden snel te dun gekozen, met drukval tot gevolg. Hier hebben ketels een hekel aan :wink:
 

Tillyhond

  • #3
Absoluut geen probleem.
Bij het bepalen van de gasmeter word er gerekend met gelijktijdigheids factoren.
Voor cv-ketels is die factor 1
en voor de fornuizen een factor 0,7.
Ze gaan er van uit dat je de fornuizen nooit volledig gebruikt, daarom deze factor.
Voor cv-toestellen gaan ze er wel van uit dat ze volledig kunnen draaien met bijvoorbeeld warm water verbruik of extreme koude.
Dus van je fornuis 70% van de maximale capaciteit gebruiken voor de berekening.
 

Tom_m

  • #4
Bedankt voor deze snelle en duidelijke reacties!

Ik wist niet dat er voor gasfornuizen met een factor 0,7 gerekend wordt.

Dit scheelt in elk geval een hoop geld qua plaatsing, maar zeker ook in maandelijkse kosten.

De gasleidingen ga ik binnenkort op locatie inmeten en dan de dikte bepalen. Zodra ik de exacte lengte weet en aantal hoeken ed. zal ik dat hier weer delen!

Nogmaals bedankt!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu