Intergas HRE 24/18 storingcode 22 en 23

Maaloon

  • #21
Maar de pakkingen zien er goed uit en het lekt niet...
 

Maaloon

  • #22
Kan het zijn dat instellingen zo verlopen? Dat hij goed brandt, gaat pompen, maar dan op code 23 (draadbreuk?) springt omdat de instellingen niet goed staan? Klinkt mij niet logisch....
 

Ronald41

  • #23
Instellingen kunnen zeker verlopen.Een ketel kan goed lijken te branden en toch verkeerd afgesteld staan. Afregelen hoort bij regulier onderhoud.

Met alle respect, meerdere mensen twijfelen aan uw kennis. Dat blijkt onder andere door de vragen die u stelt.

En het gaat over een gastoestel. U zal niet de eerste zijn waarbij brand uitbreekt of rookgassen in de woning komen door verkeerd onderhoud.

Er zijn tips en adviezen gegeven, verder is het aan u of u het risico op gevaarlijke problemen wil nemen of niet.
 

Maaloon

  • #24
Bedankt voor de bezorgdheid hoor!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #25
Ik heb deze storing wel eens voorbij zien komen, toen de laaglast voor tapwater te laag was ingesteld (20%).
Na terugzetten naar de fabriekswaarde was het probleem verholpen.
 

Maaloon

  • #26
Echt? Ok, dat zal ik serieus nemen. Bedankt hoor!
 

Maaloon

  • #27
Ik wil graag nog even reageren op je opmerking:

"Met alle respect, meerdere mensen twijfelen aan uw kennis. Dat blijkt onder andere door de vragen die u stelt."

Ik zou graag willen weten welke vragen duiden op gebrekkige kennis. Voor een HRE-leek heb ik natuurkundige, electronische en mechanische kennis.
Ik heb alleen geen drukmeters.
Twijfelt men daarom aan mijn kennis?

Ik krijg code 23, en daar staat niet bij dat de instellingen fout kunnen zijn, alleen dat S2 stuk kan zijn of dat er een draadbreuk kan zijn.
Hoe kan ik dat anders ontdekken dan bij jullie deskundigheid de vragen te stellen?
 

Marcn88

  • #28
U geeft aan de pakkingen zijn goed als de brander niet volledig vast heeft gezeten is deze pakking sowieso aan gort en dient vervangen te worden tevens dient bij onderhoud preventief de voorplaatpakking branderpakking en ventilator pakking vervangen te worden reinigen van wisselaar en stuwstrips condensbak tevens dient het toestel afgesteld te worden op co/co2
 

Maaloon

  • #29
Hallo Marc,

Bedankt voor je reactie. Ja, ik kon de torxbouten een beetje aandraaien. Het betekent volgens mij niet dat de pakking vrij kwam toen ze iets te los zaten. Toen ik de deksel eraf had, zag ik geen enkele aantasting van de oranje pakking. Hij voelde ook nog flexibel aan. Ik zag geen enkele reden om hem te vervangen. Maar het kan de kop niet kosten, en ik wil ze allebei wel vervangen. Maar kan dat de reden zijn. ook al zit het nu muurvast, dat de code 23 snel optreedt?
 

Maaloon

  • #30
Ik heb de brander uitgebreid schoon gemaakt; er kwam er veel aanslag uit; ik kon de stuwstrips niet eens zomaar eruit krijgen. Pas na alles diep eruit te hebben gehaald kon ik ook de stuwstrips loshalen en ook schoonmaken. Een flinke zooi kwam eruit. Het gaf mij de gedachte dat de onderhoudsman hem nog niet had gereinigd.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #31
U bent duidelijk niet van plan de adviezen die gegeven zijn op te volgen maar als leek zelf aan het knutselen te gaan.

Het lijkt me niet zinvol dit topic open te houden.
 