Indeling buffervat

RogerM

  • #1
Hallo,
ik heb een 500 liter buffervat naar zolder gesleept. dat vat wordt door drie bronnen opgewarmd:
- primair door 3weg klep in het solarcircuit van de zonneboiler
- hartje winter door een pelletkachel met CV functie
- hartje zomer door een ventilatiewarmtepomp maar dan juist om warmte te dumpen. (nog niet getekend)

warmte wordt onttrokken mbv een mixventiel/WAR als aanvoer voor de LT vloerverwarming/radiatoren.
óók in de zomer wordt er warmte aan dit vat onttrokken, maar dan alleen voor de badkamer vvw. correct, ik heb straks geen CV-ketel meer!

vraag: hoe zouden jullie dat CV-buffer aansluiten?
(dus: pelletkachel heen/retour, warmtepomp heen/retour en CV-heen/retour)




VB zijn voelerbuizen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Je hebt aansluitingen op verschillende hoogtes om gelaagdheid in je buffer te gebruiken om verschillende temperaturen te hebben, of slechts een deel te benutten voor bijvoorbeeld verwarming, en een deel over te laten voor tapwater.

Dit lijkt mij bij jou allemaal niet van toepassing.
Je kunt dus alles op de bovenste en de onderste aansluiting aansluiten.

(A en F)
 