Vraag over stroomkabel door bestaande pvc buis met aardekabe

Beunhaassander

  • #1
Hallo beste mensen,

Ik ben sander en nieuw hier op het forum.
Ik heb meteen een vraag:

Omdat het mooi weer gaat worden heb ik stroomkabel gekocht die ik via de kruipruimpte naar buiten wil werken om daar een stopcontact en buiten lamp aan te sluiten.
In de meterkast zit een buis met alleen een aarde draad. Nu wil ik hier de buitenkabel erbij trekken. De kabel past maar mag dit uberhoubt wel?

Alvast bedankt voor de reacties!
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
Normaal gaat dat vrijwel zeker niet passen.
Is het een 5/8 buis en ook nog geribbeld dan kun je het helemaal vergeten.
Past het wel dan gaat hij bij de 1e bocht vast zitten of je hebt heel dunne kabel met mogelijk 3 x 1,5mm aders.
In een 3/4 buis zou het nog kunnen passen.

Normaal mag je geen 2 verschillende groepen in 1 buis trekken maar een aarddraad is niet gebonden aan een groep dus dat zou een uitzondering kunnen zijn.
Maar er zijn hier wel specialisten die dat precies weten.

Wat me echter wel opvalt is dat je de getoonde kabel omschrijft als buiten kabel maar die kabel kan wel buiten gebruikt worden maar mag niet zomaar in het zand gelegd worden.
Deze buis mag buiten alleen in de grond als deze in een slagvaste buis wordt gelegd.

Bedenk verder dat een stopcontact buiten ook voor minder goede bedoelingen gebruikt kan worden, al zijn het maar een paar buurjochies die met een kortgesloten stekker even bij jou de aardlek er uit laten springen. Maar er zijn ook andere scenario's te bedenken, die hoeven dan nog niet op het criminele vlak te liggen maar stel dat de aardlek er uitklapt terwijl je op vakantie bent en de koelkast/vriezer zit ook bij achter deze aardlek :oops:
Vandaar altijd mijn advies om een stopcontact buiten schakelbaar te maken

suc6

Gerrit
 

Beunhaassander

  • #3
De kabel zit (nog mogelijk tijdelijk) zoals je kunt zien op de foto in de buis die niet geribbeld is. Het is een rechte pvc pijp van maximaal 1 meter recht naar beneden.

Ook willen we de kabel aansluiten met een apart automaatje zodat ik deze in en uit zou kunnen schakelen.
Wat betreft je verhaal over 2 groepen in een 1 pvc pijp dat was mij inmiddels duidelijk.
Maar een antwoord mijn vraagstelling kan ik helaas nergens terug vinden op het internet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja het zou wel mogen maar waarom zou je het willen?
Het ziet er niet uit.
Een kabel moet daar waar deze door de vloer gaat beschermt zijn dmv een buis.
Bij de kast moet de kabel dmv een buis ingevoerd worden.
Het is dus makkelijker om direct vanuit de vloer even een flexbuis te leggen naar de kast, lijkt veel netter of nog netter zou een 3/4 buis zijn en alleen de invoer vanuit de vloer in flex en de invoer naar de kast in 5/8flex.
Of als je echt wat moois wilt maken alles netjes buigen.
 

Beunhaassander

  • #5
Ik ga een stuk flexibele buis monteren, deze sluit ik dan aan op een Holec automaatje.

Denk dat ik geholpen ben. met het buizen verhaal.
Een Holec automaat sluit je toch rechtstreeks aan op de bruine en blauwe draad die achter de meter komen? Of mag deze afgetapt worden vanaf een andere automaat?

Heb de meterkast zelf nog niet van binnen bekeken, indien ik er niet mee uit kom laat ik dit doen door iemand die hier meer kaas van heeft gegeten.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Gezien je vraag lijkt het me beter dit direct uit te besteden.
 