Krachtstroom en Inductiekookplaat

Kees Klusser

  • #1
In onze meterkast zit één 25A groep/zekering die verbonden is met één Perilex-wandcontactdoos in de keuken. Levert die 25A-groep 380V krachtstoom?
Er lopen echter maar drie (dikke) draden naar die wcd. Een blauwe, een bruine en een groen-gele. Is dit een correcte aansluiting? Zit er dan geen Nul-draad bij maar alleen twee fases over resp. blauw en bruin?
Ik wil op die plek in de keuken een keramische kookplaat aansluiten maar twijfel of dat kan. Achterop het apparaat staat een plaatje voor 380V-3L met een rood kruis er doorheen (hieronder zw-plaatje uit handleiding).
Alvast dank voor de reactie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
1 zekering is geen kracht, 25a is niet toegestaan in NL.is het wel een 25a perilex en zijn de draden dik genoeg? is het nog gevaarlijk ook.Daarbij zie je een 5 polige aansluiting terwijl er maar 3 gebruikt worden, om daar vergissingen bij te voorkomen had er een 3p Cee-form 32A moeten zitten.en dan komen we nog op selectief zekeren.
Er klopt dus van alle kanten niets van

Je kan deze aansluiting nergens voor gebruiken.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Is dit wel in Nederland?
In Nederland kan en mag dit inderdaad niet. Laat een installateur ter plekke kijken en een kracht- of kookgroep maken.
 