Gas boiler van "Sentry" model SF30, serie no. MH5177555. 11k

Hw2K

  • #1
Ik heb een gasboiler "Sentry" zie foto onder:


die ineens te weinig warm water afgeeft voor douchen en keuken gebruiken. Is het probleem van waterdruk? Als ik de warm water kraan open draai, krijg ik wel goed waterdruk maar per seconden later neemt het druk af en water komt weinig uit. Doe ik kou water kraan open dan water niet warm genoeg.
Hoe kan ik het oplossen? :idea:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Blijft het koude water wel op druk als er twee kranen opengedraaid worden ?
 

Hw2K

  • #3
Ja hoor
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Staat die inlaatcombinatie (die bevindt zich vaak boven de boiler) wel geheel open?
 

Hw2K

  • #5
Er is een klein 7cm gaatje boven de boiler en daarop de afvoerkanaal. Zie u het zwart plek en ook 2 draden.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Nee, de inlaatcombi is onderdeel van de waterleidingen. Kun je daar eens een foto van maken?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Haal de waterdruk van de boiler en maak de koudwaterleiding eens los en kijk in de leiding en het gat waardoor het water naar binnen moet stromen de boiler in.

Groot kans dat het gat en de eerste stuk van de leiding geheel gevuld is met kalkaanslag waardoor er geen of heel weinig water de boiler in kan stromen.

Als je dan toch bezig bent draai ook de warme koppeling even los en maak ook dat gat even schoon.

Vr Gr en succes ermee
 

Hw2K

  • #8
Ik moet eerst de afvoerkanaal loss maken dan de deksel van de boiler open. Ik zal proberen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Nee gewoon de wateraansluitingen losschroeven daarvoor hoeft de bovenkant er niet af!
 

Hw2K

  • #10
Cvolieboy,

goed idee. ik zal het eerst doen voor ik de afvoerkanaal loss maak.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Ik begrijp nog steeds niet waarom u het afvoerkanaal los wilt maken?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Neus verbranden als je in het gat kijkt :mrgreen:
 

Marcn88

  • #13
Verkalking in de warmwaterleiding vlak boven de boiler
 

Hw2K

  • #14
De koud water gat is inderdaad dicht verkalkt, heb loss gemaakt. Het waterstraal is nu beter. Ik dank jullie wel. :bedankt:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Bedankt voor terug melding :prima:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu