Bereken maximaal continuverbruik Gas

Tyr

  • #1
Beste,

Met 5 huurders delen we een G16 aansluiting waar we op willen besparen mits dat technisch mogelijk is. Een aansluiting met lagere capaciteit kost namelijk minder geld per maand. We komen er niet uit hoe we dit moeten berekenen.

In elk appartement hangt een 6-35KW CV combiketel en is een regulier 4 pits gasfornuis geïnstalleerd.

Wat weten van de gasleverancier:
  • G6 Nominaal verbruik 6 m³/h Maximaal verbruik 10 m³/h
    G10 Nominaal verbruik 10 m³/h Maximaal verbruik 16 m³/h
    G16 Nominaal verbruik 16 m³/h Maximaal verbruik 25 m³/h
Wat weten we van het Maximaal verbruik in de winter op een koude dag van 17:00 tot 20:00 uur
  • - Alle verwarmingen draaien vol vermogen of er wordt gedoucht.
    - Iedereen is dan ook met gemiddeld 2 pitten vol open aan het koken

We kunnen nergens vinden wat de maximale gas-behoefte van een CV-ketel en/of een gasfornuis is in m³/h of een andere volumedebiet. Voor zover wij begrijpen heeft elk apparaat een maximaal continu piekverbruik in liters gas per seconde. Dit volume aan gas moet continu beschikbaar zijn onder een minimale druk. Omdat we deze gegevens niet hebben (we vinden het prima om uit te gaan van gemiddelden van soortgelijke apparatuur) komen we niet ver met onze berekening... :(

Wie heeft hier meer verstand van?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Simpel rekensommetje: De stelregel is 10Kw = 1m3 per uur.

Je hebt 175kw aan ketels, dat is al 17.5m3 per uur. Daar komen de fornuizen nog bij. Een G10 is dus echt te krap.
 

Tyr

  • #3
Ontzettend bedankt voor de snelle reactie!

Voor de volledigheid.... Heeft u enig idee wat één gaspit aan gas verbruikt in m3/h?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Je zou eens kunnen meten hoeveel een ketel verbruikt tijdens het douchen, kans is groot dat ie niet volgas brandt, 35kw is echt fors. Als je dan ook nog het CV-vermogen begrenst op 15 kw (moet ZAT zijn voor een appartement!) kun je misschien toch naar een G10 toe.

Testen is makkelijk: Zet in ieder appartement de douche aan, en 2 gaspitten. Klok nu het verbruik van 5 minuten. Doe dat x12, en je weet het verbruik per uur.

Wel slim dat je het onderzoekt, in Enexis gebied scheelt het zo'n 200 euro per jaar, G10 of G16.

Wat is trouwens het jaarverbruik op deze aansluiting? Vaak geeft dat al een behoorlijke richtlijn.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
En hoe is de elektriciteit geregeld? ook een aansluiting samen? daar is vaak pas echt geld op te besparen als de aansluiting kleiner kan.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu