Wij hebben een oud huis met plat dak (hout) dat wij hebben laten isoleren van buitenaf met 80cm PIR, afgewerkt met bitumen.

Nu wil de aannemer beluchters in het dak zetten om boven het nog te plaatsen gipsplafond te ventileren. Mijn vraag: is dit wel nodig? Gaat dit niet ten koste van de isolatie waarde?

Vriendelijke groet
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is het de aannemer of de dakdekker.
Nog wat info. Wat voor beluchters met welke diameter en hoeveel. Hoe groot is je dak.
Normaal gesproken is er geen ventilatie nodig maar die aannemer wat wil die.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Als er geen dampwerende folie onder de gipsplaten komt is ventilatie wel nodig, dit doet wel een gedeelte van de energiebesparing teniet maar dat is altijd beter dan een rot dak.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
De dampremmer zit waarschijnlijk op de PUR isolatie en dit ligt op de dakvloer, de warme kant en daardoor worden er verder geen dampremmende maatregelen genomen in de constructie.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
De isolatie zit aan de buitenkant. Er is dus geen risico op vochtproblemen.

Onder dakisolatie ventileren is nooit nodig, dan zou het erboven moeten zijn.

Ik hou wel van goed isoleren, maar 80cm vind ik een beetje overdreven :mrgreen:
 

Edenexter

  • #6
@Wgb: Na doorvragen is de aannemer (wellicht in overleg met zijn dakdekker) terug gekomen op zijn advies en zegt dat we boven het plafond niet hoeven te ventileren. Hij wilde in eerste instantie voorkomen dat vochtigheid in het plafond niet kan ontsnappen.

@IJkenhout :oops: 8cm natuurlijk :lol: Het klopt dat de PIR isolatie gelegd is op een speciale folie. Dus deze zou droog moeten blijven.

Het is eigenlijk de vraag hoe makkelijk damp uit huis door een gipsplafond (zonder folies) heen trekt en of het daar ook weer uit kan komen. Ik zorg in de eerste plaats voor goede ventilatie via raam/roosters. En wellicht zet ik een paar roosters in het plafond zodat het daar ook enigszins kan ventileren (met binnenlucht). Of is dit onzin?

Bedankt voor alle antwoorden!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Zolang de aannemer zijn werk goed heeft gedaan en er geen warme lucht kan condenseren, is er niets aan de hand.

Sterker nog: Als je ventilatiegaten in het gipsplafond gaat maken, zal er meer vochtige lucht op eventuele koude plaatsen komen. Met meer condens als gevolg.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
Het is aan beide kanten van de gipsplaat (nagenoeg) dezelfde temperatuur. Dus geen risico op problemen. Roosters erin is dus nergens voor nodig.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Het is dus onzin. :wink:

De aannemer had waarschijnlijk grijs haar en had allang met pensioen moeten zijn. :D
 