Phase geschakelde tijdklok

Bassss

  • #1
Beste allen,

Na een dag geklust te hebben zonder het gewenste resultaat, meld ik mij sinds lange tijd weer eens op het forum.

Vandaag gepoogd een tijdschakelaar te installeren voor de tuinverlichting. Gestart met in inbouwtijdschakelaar op de plek van de schakelaar. Daarvoor gebruikt het basiselement van BJ 6418U. Helaas leidt dit tot flikkerende ledlampen. Vervolgens in de meterkast een opbouw tijdschakelaar van de Gamma geïnstalleerd. Nadat alles weer aangesloten was, blijkt die schakelaar te schakelen op de nul. Kan iemand mij helpen een opbouw (om in het stopcontact te steken) tijdsschakelaar te vinden die op de phase schakelt?

Alvast bedankt en groet,

Bas
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is makkelijk, dan moet je hem omdraaien.
 

Bassss

  • #3
Werkelijk?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja.alleen vraag ik mij af of je wel veilig bezig bent als dit iets moet uitmaken.
 

Bassss

  • #5
Voor de beeldvorming even het hele verhaal.

Buiten boven de deur zit een lamp, die met een schakelaar in de gang wordt bediend. De geschakelde draad loopt via de centraaldoos in de gang. Daar heb ik hem gesplitst en die schakeldraad gaat ook naar de meterkast. Hou dat even vast, kom ik zo op terug.

Vanuit de meterkast loopt een vier aderige draad naar de tuin. Continue zit daar een tweetal buiten stopcontacten op en de schakeldraad is verbonden met de schakeldraad die zojuist aan bod kwam. Daarmee wordt een aantal lampen in de tuin bediend.

Nu is de situatie zo dat ik met de schakelaar in de gang zowel de lamp boven de deur als de lampen in de tuin kan bedienen. Het makkelijkste is als ik die schakelaar dus vervang door een inbouwtimer, maar Busch Jaeger heeft dat volgens mij niet in de serie Alpha Nea Hoogglans wit. Heb het dus vandaag geprobeerd met eerder genoemd inbouwelement, maar die is niet geschikt.
Alternatief is dan dus in de schakelkast een tijdschakelaar maken (zo'n Gamma ding is dus 20 keer goedkoper dan een BJ alternatief en kan ook nog eens meer). Die moet dan eigenlijk alleen de schakeldraad van de draad naar de tuinlampen schakelen en pakt dan automatisch de schakeldraad van de lamp boven de deur mee. Eigenlijk heb ik dus voldoende aan een tijdschakelaar waar phase ingaat en schakeldraad uitkomt. Dat verkopen ze bij de Gamma niet. Daar kocht ik dus zo'n tijdschakelaar die je in een stopcontact moet steken. Eerst een stopcontact gemaakt in de meterkast, daarin de tijdschakelaar en daarin de stekker (eerst alleen maar schakeldraad) op de draad die naar de tuinlampen gaat. Dat brandde dus continue en bedacht ik dat dus op de nul werd geschakeld.

Hoop dat het helder is.

Oplossing nog steeds de stekker omdraaien(heb inmiddels de boel weer naar oude toestand teruggebouwd...)?

Groet,

Bas
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dit is niet een veilige constructie, de stekker verkeerd insteken kan kortsluiting geven en als ik goed begrepen heb kan je de verlichting ook inschakelen met de schakelaar, dus komt er spanning op de stekkerpennen te staan, en die is dan direct aanraakbaar!

Je moet apparatuur gebruiken waar het voor bedoeld is en niet wat lopen prutsen met net niet oplossingen.

Leg de uitgang van die BJ naar de meterkast en zet er een relais bij op dan werkt het wel.

De uitgang zet je op A1 en een contact.Op A2 de nul en het andere contact naar je verlichting.Zo maak er een hard contact van.
 

Bassss

  • #7
Ah, fijn dat je me wilt helpen. Ik snap helaas niet wat je bedoelt. Kun/wil je het uitgebreider omschrijven?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Je mag componenten voor losse leidingen (hier de stekker) niet gebruiken in vaste installaties.

Zuiverste oplossing voor jouw probleem lijkt me te zijn om een DIN-railschakelklok in te bouwen in je groepenkast. Als je geen ervaring hebt met werken in de groepenkast, zou ik deze klus echter uitbesteden.

EDIT: Sorry, ik typte tegelijk met Headhunter.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Uit die BJ komt een schakeldraad.
Deze draad gebruikt je om een relais te bekrachtigen en om het contact van dat relais te voeden.
De andere kant van dat relais schakelt je verlichting in.

Door gebruik van dat relais ben je van dat geknipper van je ledverlichting af.
 

Bassss

  • #10
Ik heb geen ruimte in m'n groepenkast voor een DIN rail schakelklok. Is het toegestaan om de phase van de betreffende groep in de schakelklok te steken en er 2 schakeldraden mee te voeden? Dus 1 bruin in, 2 zwart eruit?

die DIN rail schakelklok, die moet waarschijnlijk ook op een rail bevestigd worden of mag je die ook gewoon op de muur in de meterkast schroeven?

Kan een van jullie een likje opnemen naar een kastje waar die in zou moeten?

Dank.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #11
Je mag de DIN-railklok niet op de muur schroeven, maar moet die in een behuizing plaatsen. Bivoorbeeld zoiets:



We mogen hier geen links naar leveranciers geven, maar je kunt zoeken naar "kleinverdeler opbouw".

Eventueel vind je ook een "schakelklok opbouw", die direct op de muur kan.

Let erop dat je klok een model is met potentiaalvrij contact. (dat zijn sowieso de meesten). Je hebt dan de spanningsverzorging van de klok gescheiden van wat je wilt schakelen en geen gedoe of er dan nul of fase geschakeld wordt.

Een bruine en twee zwarte draden op een inbouw- of opbouwschakelklok aan te klemmen zou geen probleem moeten zijn. Eventueel een lasklem gebruiken als je geen twee draden vast krijgt in de klemmen van de klok.
 

Bassss

  • #12
Ik had toch nog wat ruimte in mijn stoppenkast en heb zojuist de klokschakelaar daarin gemonteerd. Werkt uitstekend!

Heren, dank weer voor de goede en veilige tips.

Vriendelijke groet,

Bas
 

Bassss

  • #13
Ik had toch nog wat ruimte in mijn stoppenkast en heb zojuist de klokschakelaar daarin gemonteerd. Werkt uitstekend!

Heren, dank weer voor de goede en veilige tips.

Vriendelijke groet,

Bas
 

Bassss

  • #14
Ik had toch nog wat ruimte in mijn stoppenkast en heb zojuist de klokschakelaar daarin gemonteerd. Werkt uitstekend!

Heren, dank weer voor de goede en veilige tips.

Vriendelijke groet,

Bas
 