Perilex 2 x nul, kookplaat maar 1

Pelikano

  • #1
Hallo,
mijn nieuwe kookplaat heeft een 2 fase aansluiting(400V 2N).Kan ik de 2 x nul vanuit de Perilex dan op de ene nul van de kookplaat samenvoegen?
thx.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Officieel is deze plaat niet geschikt voor een 2x 230V kookgroep. Dat ze ze bij het Zweedse warenhuis toch daarvoor verkopen, vind ik eigenlijk zeer slecht.

Als oplossing worden inderdaad vaak de 2 nuldraden samen onder 1 klem gezet. Technisch gezien is dat niet goed, als er 1 los raakt, of een slecht contact heeft, krijgt de 2e draad 32A voor zijn kiezen en is daarmee een goede veroorzaker van een woningbrand.
 

Pelikano

  • #4
Dank voor de reactie. Wat je nu zegt is dat de kookplaat eigenlijk geen 2 fase is maar een 2 groepen apparaat? Dus dan ook geen gebruik maakt van 400V maar gewoon 2 x 230V?
Klinkt al een potentiële terughaal actie voor Ikea. :shock:
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
De plaat is geschikt voor 2 fasen, die onderling een spanning van 400 volt hebben. Dan wordt de nul met maximaal 16A belast. Óf voor een 1 fase groep van 32 A. Deze laatste is in NL niet toegestaan.

In Nederland kennen we het vreemde fenomeen 'kookgroep' (2x230V) Hierbij gaat het feitelijk om 2 gekoppelde 16A groepen, die onderling geen faseverschil hebben. Vandaar ook de dubbele nuldraad (moet 32A aan kunnen).

De getoonde plaat is hiervoor eigenlijk niet geschikt. Bij de I**A zullen ze je vertellen dat je de nuldraden samen onder klem 4 moet doen. Want zo doen ze het altijd. Dat het feitelijk niet mag vergeten ze maar even.

In Nederland kun je deze plaat eigenlijk alleen gebruiken als je een krachtgroep in de keuken hebt (3 fasen + nul). Hiervan laat je dan 1 fase ongebruikt.
 

Pelikano

  • #6
Dank voor de leerzame info. Inmiddels weet ik dat de Perilex aansluiting 2 fase en 2 groepen heeft. Daar moet ik dus alle kanten mee op kunnen. :D
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Ik heb sterk de indruk dat je de termen 'groepen' en 'fasen' niet helemaal juist weet te gebruiken...

Weet je zeker dat er twee verschillende fasen naar de Perilex WCD lopen? Dan is er in principe geen noodzaak voor een dubbele nul en kun je het gewoon aansluiten zoals voorgesteld, zonder dat je last kunt krijgen van de hier beschreven mogelijke problemen.

Maar hoe ben je tot deze conclusie gekomen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Meet eens tussen de 2 bruine draden in de perilex. Meet je 0 volt, of 400 volt?
 

Pelikano

  • #9
Even de definitie: Alles vóór een automaat zijn fases, alles na de automaat zijn de groepen. Momenteel heb ik 2 losse automaten met elk eigen aardlek. Die worden nog vervangen door een 2 in 1 automaat met aardlek. Op de Perilex meet ik onderstaande waarden en dus is aangesloten op 2 fasen.
Code:
X------- 0V -------X
|                            |
|                            |
215V                  218V
|                            |
|                            |
X----- 378V ------X
Dit schema gebruikt voor het aansluiten;
 

Pelikano

  • #10
Inmiddels heb ik de 2 automaten vervangen door een 3 fase automaat met ingebouwde aardlek. Deze automaat moet wel alle fase aangesloten hebben anders is de aardlek uit evenwicht en klikt hij eruit.



Op de Perilex heb ik nu dus 3 fase beschikbaar waarvan ik voor de kookplaat er maar 2 gebruik. De ondedrkant van links naar rechts is aangesloten: L1, L2. L3 en nul. Die ziet er nu zo uit;


De inductiekookplaat werkt nu naar behoren.
Checklist voor het meten;
Code:
<i>
</i>0 ---- 220V ---- L1 
0 ---- 220V ---- L2 
0 ---- 220V ---- L3
L1 --- 380V ---- L2 
L1 --- 380V ---- L3
L3 --- 380V ---- L2 
  
220V kan ook tot 230V zijn, 380V kan ook tot 400V zijn.
 

Mfve

  • #11
Afgelopen weekend heb ik een keramische kookplaat vervangen omdat deze niet goed meer werkte. Bij het openmaken van de aansluiting aan de onderkant van de plaat zag ik dat er 1 draad niet aangesloten was. Dit bleek de 2de nuldraad te zijn. De kookplaat is 16 jaar gebruikt met dus 2 fasedraden aangesloten en slechts 1 nul draad. De nul is dus al die tijd dubbel belast geweest.

Het ging hier dus om een kookgroep met 2x 230V uit een groepenkast met een 1-fasige KWh meter.

Tja dan sta je raar te kijken...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Tja ik sta ook raar te kijken dat je meldingsdrang hebt om dit in een 3 jaar oud topic te melden.
 

Mfve

  • #13
Voordat ik de kookplaat ging vervangen heb ik veel gehad aan de informatie hier op het forum, en met name aan jouw bijdragen headhunter. Omdat het topic na 3 jaar niet gesloten is en kennelijk nog actueel is dacht ik dat het leuk zou zijn om deze anekdote uit de praktijk te delen.

Ik had niet helemaal ingeschat dat er ook afkeurende reacties zouden kunnen komen. Mijn bericht kan ik niet meer verwijderen maar een volgende keer zal ik terughoudender zijn om een reactie te plaatsen op klusidee.
 