Paar vragen vloerverwarming

TMG1961

  • #1
Dit is de bestaande situatie van de vloerverwarming.



Heb een vraag. Als ik de thermostaatknop op 40 heb staan dan staat wijzer van temp meter rond de 75. De pomp slaat bij ong 50 graden op temp meter af en begint pas weer met lopen als de temp meter 30 graden aangeeft. De 50 graden is snel bereikt waardoor ik me afvraag of de vloerverwarming wel werkt zoals het hoort als de pomp dan afslaat en vervolgens pas weer aanslaat als cv ketel al lang gestopt is met draaien en temp meter 30 graden aangeeft.

Op de pomp staat een pijl die naar boven wijst..geen idee of dat de goede richting is.

Edit: Als ik de vloerverwarming niet meer wil gebruiken is het dan kwestie van pomp uitzetten, thermostaatkraan zo ver mogelijk dichtdraaien en kraan bij slang dichtdraaien? Is er dan nog iets anders waar ik aan moet denken of moet doen?
 

TMG1961

  • #2
Niemand enig idee wat probleem momenteel kan zijn en die me ook kan vertellen hoe ik de installatie buiten bedrijf zet zodat vloerverwarming niet meer gebruikt wordt?
 

TMG1961

  • #3
Het is een Grundfoss UPS 25-40 S 180 pomp
Heb een daalderop 24/80 ketel
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Ik denk dat of je thermostaat knop met capilair voeler niet goed meer werkt, of de kraan waar deze op zit sluit niet meer af.
Je kan proberen de knop van de kraan af te halen en de pin van de kraan dicht te drukken. Als er dan nog steeds veel te warm water in de verdeler komt is de kraan defect, is er dan geen probleem dan is de knop met voeler defect.

Succes
 

TMG1961

  • #5
Dank je voor je antwoord. Moet je die pin 1 keer indrukken of ingedrukt blijven houden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ingedrukt houden.
 

TMG1961

  • #7
Dank je..zal ik morgen overdag eens naar kijken.
Mocht ik besluiten de vloerverwarming uit te zetten..het is maar een klein stuk in woonkamer. Hoe kan ik dat dan het beste doen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Stekker eruit, thermostaatkraan op 0.

Helemaal weg: Beide leidingen doorhalen en een dop erop leidingen in de vloer leegmaken met perslucht oid.
 

TMG1961

  • #9
Vandaag even getest. Verwarming aangezet en bij 40 graden op meter de pin ingeduwd van thermostaatkraan. De sluit de warm water toevoer af..hoor je ook.

Dat zou dus betekenen dat ik alleen een nieuwe kap met voeler nodig heb?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Ja, een nieuwe knop met voeler en het moet weer werken!
 

TMG1961

  • #11
Oke dank je..dan ga ik eens kijken of ik daarbij hulp krijg. Dat krijg ik met mijn handen niet gedaan..artrose/reuma
 

TMG1961

  • #12
De thernostaatkraan is van het merk Reich. Nu heb ik me suf gezocht online maar kan er geen vinden. Zou alleen de knop plus voeler op afstand moeten hebben.

Hier in dorp gevraagd maar die kwam met een bedrag van 166 euro voor alleen dop en voeler en hij wist niet of het paste.

Iemand een idee waar ik de dop met externe voeding van merk Reich kan krijgen?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #13
LIjkt me niet al te moeilijk........Google op Reich Thermostatische kranen en binnen 3 seconden heb je het gevonden.
€ 166,00......afzetters!!! Ik vond hem al voor € 22,15........Effe zoeken dus!!! (goed zoeken is ook een kunst)
 

TMG1961

  • #14
Geen idee waar jij die vindt maar als ik er op google krijg ik alleen thermostatische sanitair kranen te zien.
 

TMG1961

  • #15
Sorry maar ik kan helaas niets vinden. Geen idee wat ik fout doe.

Beetje hulp zou zeer welkom zijn
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Degooyer, stuur hem even een link, pb.
Eerlijkheidshalve ik vindt het ook niet.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #17
Had ook al gekeken, maar ik ken het merk niet, en ken er ook niets over vinden :roll:

groeten b
 