Oven perilex problemen

GiGaN00B

  • #1
Dag professionals,

Sinds kort ben ik als student op mijzelf gaan wonen. Mijn vader heeft voor mij tweedehands een elektrische inbouw oven kookplaat combi aangeschaft. Toen ik de ovencombi wilde aansluiten, schoot de zekering eruit. Mijn vader en ik wisten niet hoe dat kwam. Ondertussen heb ik een kookplaat van een kennis geleend, en gebruik ik die. De oven kan ik niet gebruiken, omdat de zekering elke keer eruit schiet wanneer ik het in de stopcontact (perilex) doe. Ik hoop dat iemand mij uit de brand zou kunnen helpen. Hartelijk dank!

Hieronder de foto's.

Oven merk: Zanussi hnw32p

Periplex van oven:




De twee groepen, waarvan ik overtuigd ben dat deze twee van de Periplex stopcontact is. Een van deze twee schiet elke keer eruit wanneer ik de oven aansluit. Ik zie ook een vonkje wanneer ik dit doe.



Aansluitingsplaatje van oven:





Kookplaat merk type oven-combi:



Kabels bovenkant oven (bedoelt voor de kookplaat):



NB: leen kookplaat



Merk type leenkookplaat:

 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Wat is er met de zwarte draad linksboven in de stekker gebeurd?
Verder is er geen standaard om perilex te bedraden.
Als er niets op de wcd geschreven staat wordt het meten om er achter te komen hoe deze aangesloten moet worden.
Fase op 1 & 3, brug tussen 1 & 2.
Nul op 4 & 5.

Verder mis ik de adereindhulsjes.
 

DSR9500

  • #3
Haal de contactdoos ook even van de muur om te kijken hoe het daarachter is aangesloten.
Laat dat zo en maak de stekkeraansluiting net zo.

De linksboven-aansluiting in de stekker is stuk; een nieuwe stekker erop.

Is de kookplaat wel in orde ?
Controleer met een ohmmeter de waarden. Waarden onder 15 ohm is zeer verdacht. (230/16=14,4 en laat de zekering springen).
 

GiGaN00B

  • #4
Dank je wel voor het reageren.
Rola schreef:
Wat is er met de zwarte draad linksboven in de stekker gebeurd?
Die had ik die dag losgehaald om te testen welke van de draden van de oven is. Eerst had ik de linker eruit gehaald, in de hoop dat die de dader was, maar helaas. Die heb ik later in orde 1gemaakt.
Rola schreef:
Fase op 1 & 3, brug tussen 1 & 2.
Nul op 4 & 5.
Ik heb geen idee wat jij bedoelt met Fase 1 en brug 2. Zou je dat wellicht willen toelichten? Dank!

De adereindhulsjes hebben er nooit opgezeten.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Adereindhulsjes horen erop.
Schroef de wcd open en kijk of meet hoe deze aangesloten is. Dan pas weet je hoe je de stekker moet aansluiten.
 

GiGaN00B

  • #6
De twee boven zijn blauw
Onderste twee bruin
Middelste = spreekt voor zich.



Het is mij opgevallen dat de rechterkant van de contactdoos (wanneer deze in de muur hangt) kortsluiting veroorzaakt.



Ik ga ervan uit dat de bedrading klopt.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
De bovenste twee aansluitingen moeten op 4 & 5 uitkomen
De onderste 2 moeten op 1 & 2 of 3 met een brug tussen 2 & 3.
Ik kan de kleuren bij de aansluiting in de kookplaat niet goed zien, maar ik denk dat bruin en zwart in 1 & 2 zitten en blauw en zwart in 4 & 5. Klopt dat?
 

GiGaN00B

  • #8


Klopt dit plaatje? Ik begrijp niet wat welk nummer is.
De bovenste twee zijn blauw. De onderste zijn bruin.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
De nummers die ik noem zijn de aansluitingen op je kookplaat.
 

GiGaN00B

  • #10
Ik heb de bedrading van de oven veranderd naar de zelfde bedrading als die van de kookplaat (die niet voor kortsluiting zorgt). En helaas heeft dat niet gewerkt.
De zekering schiet agressiever eruit wanneer deze aangesloten wordt, en hierdoor werkt de oven niet meer. Voorheen heeft de oven altijd gewerkt wanneer de zekering eruit schoot.

Zo ziet de bedrading van de kookplaat, die niet eruit schiet eruit.
Links boven bruin, rechts boven blauw.


Onderkant beide zwart.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Zo te lezen heb je geen idee wat je aan het doen bent. Haal er maar even iemand bij met verstand van zaken, dat lijkt me zinvoller dan van alles proberen.
 

GiGaN00B

  • #12
Klopt, maar helaas zegt mijn studentenportemonnee dat het niet mogelijk is. Vandaar dat ik deze route probeer.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Is uw studentenportemonnee wel groot genoeg voor een begrafenis?
 

GiGaN00B

  • #14
Ja, ik ben verzekerd.


Trouwens, na paar keer ermee te hebben gespeeld is het gelukt!!

De goede combi:



Toch bedankt voor de hulp! :)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu