Oude stoppenkast aansluiten

Oldtimer1

  • #1
Dag forumers,

Ik wil een oude stoppenkast aansluiten.
Zon zwart ding met die hulzsn waar zon stenen stop ingaat met een draadje in zand. Er zitten 3 stoppen boven elkaar.

Stroom is niet mijn vak maar heb vaker nieuwe groepenkasten aangesloten. Voeding en min aan de onderkant erin, schakelaar in het midden en bovenaan de bruine en blauwe draad
R weer uit. Hoop dat ik duidelijk ben zover.

Nou zitten aan de oude stoppenkastje drie ronde stoppen waaraan links en is voorzien in een aansluit mogelijkheid.
De vraag is.
Waar zet ik de voeding op en waar ga ik naar mijn stroomvoorziening. Ik begrijp met twee aansluitmogelijkheden niet hoemik vier draaiden kan aansluiten.

Ik bedoel dus de inkomende en de uitgaande stroom, waar zet ik die.

Bij voorbaat dank

Zal hem even maken en posten.
Voor het gemak heb ik de aansluitschroeven even een nummer gegeven.


Ik vraag dit omdat ik twee maanden terug voor zo'n 1100 euro een nieuwe stoppenkast met aardlekschakelaars heb laten instaleren door een gerenommeerd Electra bedrijf.

Dit heb ik laten doen omdat er een oude zekeringkast hing in ik alles goed op orde wilde hebben. Niet omdat we ergens een probleem mee hadden, alles werkte prima.

Na de aansluiting door de electricieen zaten we savonds al met 1 groep in het donker. Telkens na een paar uur vloog telkens 1 zekering eruit. Dat is nu al twee maanden zo.

Nu heb ik al dagen lang op zolder gezocht naar een mogelijke probleem aansluiting, al een hoop veranderd maar het gaat niet over. Boilertje van die groep afgehaald, bij wijze van probeersel alle stekkers uit de stopkontakten van de bewuste groep getrokken enz. Het lost niet op.
Inmiddels heb ik uitgevonden dat als ik de aardlek uit laat, dan de plus bovenop de zekering er even uithaal, dan de zekering omhoog dus erin zet, dan de plus erin, een vonkje en alles doet het weer. Als ik de plus en min erin laat klapt de zekering er steeds uit. Een raar verhaal.

Het "grote"elekta bedrijf is niet thuis om het op te lossen.


Ik wil dus de bewist groep eens op een oud zekeringkastje zetten om te kijken of dat lukt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Er zijn nogal wat aansluitingen die aan je omschrijving voldoen, mogelijk dat je een foto post?
 

Oldtimer1

  • #3
Ik heb e.e.a. toegevoegd aan het verhaal over het stoppenkastje
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Toevoegingen en veranderingen graag in een nieuw venstertje, anders is het verhaal niet of nauwelijks te volgen.
 

Oldtimer1

  • #5
Voor het gemak heb ik de aansluitschroeven even een nummer gegeven.


Ik vraag dit omdat ik twee maanden terug voor zo'n 1100 euro een nieuwe stoppenkast met aardlekschakelaars heb laten instaleren door een gerenommeerd Electra bedrijf.

Dit heb ik laten doen omdat er een oude zekeringkast hing in ik alles goed op orde wilde hebben. Niet omdat we ergens een probleem mee hadden, alles werkte prima.

Na de aansluiting door de electricieen zaten we savonds al met 1 groep in het donker. Telkens na een paar uur vloog telkens 1 zekering eruit. Dat is nu al twee maanden zo.

Nu heb ik al dagen lang op zolder gezocht naar een mogelijke probleem aansluiting, al een hoop veranderd maar het gaat niet over. Boilertje van die groep afgehaald, bij wijze van probeersel alle stekkers uit de stopkontakten van de bewuste groep getrokken enz. Het lost niet op.
Inmiddels heb ik uitgevonden dat als ik de aardlek uit laat, dan de plus bovenop de zekering er even uithaal, dan de zekering omhoog dus erin zet, dan de plus erin, een vonkje en alles doet het weer. Als ik de plus en min erin laat klapt de zekering er steeds uit. Een raar verhaal.

Het "grote"elekta bedrijf is niet thuis om het op te lossen.


Ik wil dus de bewuste groep eens op een oud zekeringkastje zetten om te kijken of dat lukt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ik geef ook niet thuis, met uw kennis verwacht ik eerder een fikse elektra brand dan een veilige installatie.

Om te beginnen is er geen plus en min.
Als een automaat triptiek is dat of overbelasting of kortsluiting en dat zijn 2 mogelijkheden die gewoon simpel meetbaar zijn.
Experimenten met netspanning kunnen levensgevaarlijk uitpakken!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Dit is een geval dat de installateur moet oplossen, op het forum doen we niet aan beoordeling/advies van werk dat door anderen is uitgevoerd, zie de forumregels.

U kunt de geschillencommissie inschakelen als het bedrijf daar bij aangesloten is.
 

Oldtimer1

  • #8
Vreemde reactie.

Verwacht u op uw forum vaktermen?

Op probeer in mijn steenkolen kennis duidelijk te maken wat er speelt.
Dat vakmensen die een werk voor mij uit hebben gevoerd mij na het betalen van de rekening laten barsten zegt misschien iets over de branche. Ik heb hier noch part noch deel aan het manko van het resultaat van dit "vakwerk"


Het zou u sieren als u met een fatsoenlijk antwoord zou komen zonder verwijten over mijn vakkennis. Als ik vakkennis op dit gebied zou hebben zou ik hier niet komen.

Ik vraag ook geen beoordeling, ik vraag hoe iets aan te sluiten, simpeler kan het niet
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ik begrijp dat u geen vakman bent, u geeft dat zelf al aan.
U beseft duidelijk de risico''s niet van geknutsel aan een elektrische installatie, dat moet u echt aan vakmensen overlaten.
De opmerking was m.i. waarschuwend bedoeld en niet om te kleineren.

De forumregels zijn duidelijk wat betreft het geven van advies over werk van anderen, dat is op afstand niet te beoordelen.

Succes met de installateur.

Dit topic gaat helaas op slot.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu