Opbouw vloer bij noppenplaat-vloerverwarming

Lentjes

  • #1
We hebben voor de betonnenvloer op de begane grond een noppenplaat aangeschaft. De opbouwhoogte voor deze vloerverwarming willen we zo minimaal mogelijk houden.

Gegevens
De Noppenplaat heeft reeds piepschuim ter isolatie van de vloer. De hoogte van de isolatie bedraagt 30mm met een slang van 16mm erboven
De dekvloer hebben we reeds verwijderd
De plafond-hoogte bedraagt circa 210cm.
Om gelijkvloers met de gang te komen hebben we 55mm ruimte.
Als afwerking willen we op de begane grond een gelijke (drempeloze) vloer aanleggen, bijvoorbeeld laminaat.

Vragen
1 Wat is de minimale afdekvloer (smeervloer) boven de noppenplaat?

2 Kan de noppenplaat ook met droogbouw (bv fermacell-plaat) afgedekt worden?
Hoe vul ik dan de ruimte tussen de noppen op met warmte geleidend materiaal ?

Alvast bedankt!
 

Lentjes

  • #2
Aanvullende vraag op voorgaande topic:

3
Vulling noppenplaat met fermacell korrels mogelijk ?
Bij Xella leveren ze droge egalisaie korrels op gipsbasis.

vr
Voldoen deze fermacell korrels als vulmassa tussen de noppenplaat-vloperverwarming ?
Waarna de oppervlakte afgedekt met een fermacell plaat.
 

Bernhard

  • #3
Bij een droogbouw vloerverwarming gebruik je :
- isolatieplaten met gleuven
- metalen platen met gleuven tbv de slangen
Met droogbouw is de totale vloerhoogte ca 50mm.
Bij droogbouw hoeft/mag er geen extra afdichting/isolatie boven de slangen aangebracht worden. Google op vloerverwarming droogbouw.
mvgr Bernhard
 

Lentjes

  • #4
Dankje Bernhard,
Maar de noppenplaat hebben we reeds aangeschaft.
 

Schipperw

  • #5
Als je geen scheuren in je vloer wilt moet je ongeveer 50mm zandcement over je noppenplaat aanbrengen, vraag even bij een vloerenlegger die kan je ook adviseren over de samenstelling en wapening van je vloer
 

Lentjes

  • #6
Dankje Schipperw,
50mm dekvloer is 15mm teveel.

VR:
1) Zijn er verstevigings-opties in het zandcement zodat de vloer dunner kan blijven ? Wapening ?

2) Hoe maak jezelf een zand-cement mix, we hebben 20m2 voor deze ruimte nodig?

3) Heeft iemand ervaring met droogbouwmethodes in combinatie met noppenplaat (fermacell korrels en -plaat bv) ?
 

Bernhard

  • #7
Droogbouw met een noppenplaat dat kan niet. Bij droogbouw moet de bovenkant egaal zijn. Dit is dan het draagvlak voor de tegel of andere vloerbedekking. De ondergrond, de betonvloer, moet ook vlak zijn anders kan de isolatie scheuren/inzakken en dan scheurt ook de tegel. Voor een droogbouwsysteem neem je isolatie met ingefreesde sleuven. In de sleuven komen voorgevormde metalen platen waarin de slangen gelegd worden. Met een extra laag van metalen platen waarop de tegels gelijmd worden kan dan het geheel schuiven/uitzetten tov de ondergrond.
Een systeem met een noppenplaat wordt afgewerkt met een zandcementvloer, dikte 5cm. Met een toevoegmiddel voor de zandcementvloer, op basis van kunsthars, kan de dikte van de vloer iets lager zijn.mvgrBernhard
 

Inter

  • #8
Ik heb 3,5 cm zand/cement boven op mijn slangen.
Was volgens de vloeren man voldoende.
Heeft wel een toevoeging van gemalen vezels gebruikt.
De vloer vertoont nog geen scheuren.
 

Heat

  • #9
Ik heb 3,5 cm zand/cement boven op mijn slangen.
Was volgens de vloeren man voldoende.
Als een deskundige als Bernhard nou een welgemeend advies geeft en je toch afgaat op hetgeen jouw "vloerenman" aangeeft........waarom stel je dan hier die vragen?
Mijn ervaring is ook dat vaak het simpelste (maar niet altijd het juiste!!)advies maar gevolgd wordt en een goed onderbouwd advies van een echte vakman in de wind wordt geslagen.
Afijn: je bent gewaarschuwd........
 

Xr8

  • #10
Je ziet dit wel vaker, met de vezels gaat het meestal wel goed is mijn ervaring. Zelf prefereer ik een dikkere dekvloer.

Succes.
 

Gekkehenkie

  • #11
Hoi,
heb nu 2 adviezen gehad..wat is de juiste?
op een noppenplaat met een centimer vloerisolatie komt een dekvloer..moet op de noppenplaat nog een staalmat gelegd worden?
Ik hoor ja en nee..ivm zwevende vloer, of ' moet altijd'..maar wat ist nu?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #12
Beetje laat van begrip.........reactie op een onderwerp waarop een jaar geleden voor het laastst werd gereageerd........
 

Gekkehenkie

  • #13
Andere vraag wellicht verkeerd aangemaakt.
maar toch bedankt voor je reactue
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #14
Oke: over noppenplaat leggen wij nadien geen draadstaalnetten meer.
Onder de noppen zit al isolatie en ligt de nadien aan te brengen dekvloer al los van de ondervloer. Met randisolatie zorg je er dan ook nog voor dat de vloer los ligt van de wanden (dus wat men noemt: "zwevend")
Je gebruikt OF noppenplaten OF draadstaalnetten (met daaronder isolatie) om de verwarmingsbuizen te monteren (waar nadien de dekvloer over heen komt)
 

Gekkehenkie

  • #15
Kijk..dat beantwoordt mijn vraag.
Hartelijk dank! :)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu