Ontsteking probleem Vaillant ECOTEC PRO VCW 286

Tim76

  • #1
Dag Allemaal, Ik heb een probleem met een viallant ecotec pro ketel, regelmatig geeft hij fout code F28.

Dit is niet altijd het geval.

Bij een warmte vraag, of door de - en + toetsen in de drukken (vol-last, test functie)
Ontsteekt de ketel, vlam zie je branden, maar vonken blijven toch nog even doorgaan.

dan gebeurt er het volgende of:
A) ketel brand gewoon lekker
mooi vlam beeld, tot einde warmte vraag.

B)gas ontsteekt, vonken gaan nog even door, gas gaat uit, met een plop geluid, ketel probeerde opnieuw te ontsteken, vonken zichtbaar, gas ontsteekt, enz
oftewel lukt het tijdens die paar pogingen, en krijgen we een mooi vlambeeld, en werkt hij goed.
oftewel gaat hij in fout en geeft na een paar keer code F28

Ik heb deze fout al meer gehad bij andere ketels, en toen was de rookgas afvoer leiding, verstopt (vogelnestje) , en ook een keer afvoer gezakt, waardoor condensatie water hier in bleef staan. de code die ik toen kreeg was F29 en F28. Het grote verschil is dat het vlambeeld, dan nooit mooi was omdat er tegendruk was door de verstopping van de gas afvoer leiding.

Als ik op internet lees, zou ik denken dat de ionisatie sensor defect of vuil zou zijn. Enkel weet er iemand waar deze zich bevind in het 286 model ?

Of heb ik het geheel mis ? en is het een andere oorzaak ?

De installatie manual heb ik, hierin staat alles mooi uitgelegd, maar waar de sensor zich bevind, staat er niet in ????

Groeten,

Tim.

:roll:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Dat je die sensor niet kan vinden kan ik begrijpen,
het is namelijk je ontsteekpen, deze heeft een 2 delige
functie, eerst vonken, en daarna ionisatiestroom opwekken
bij voldoende vlamvorming.
Dus zoek naar je bougie :wink:
 

Tim76

  • #3
Super bedankt !

Ik heb die al eens los gehaald.
Kan ik die opschuren ?
Hij lijkt geoxideerd....

Groeten,

Tim.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Ja dat kan, kan ook met een koper borsteltje

Werkt het dan nog niet correct dan zal de gas lucht verhouding afgesteld moeten worden.
 