Nw afzuig 3-standen met 2-stand schakelaar

Pelimi

  • #1
Hoi,

Heb 22jr. een Stork CM-16/2-3-12 gehad. Gaf weekend de "geest" en heb nu een r-vent WVX draaien.
Perilex stekker erin en draaien enkel hij draait op midden en hoog speed.

De schakelaar welke beneden zit, is een 2-standen die enkel met de Stork Laag & Hoog schakelde.
Op welke manier kan ik de WVX ipv middel naar lage speed krijgen zonder een andere schakelaar te monteren.
Weet heeeeel klein beetje van aansluiten. Alvast dank.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Zit er een aansluitschema bij? Wellicht kun je het met een kleine aanpassing in de Perilex contactdoos in orde maken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Maak 1 van de zwarte draden achter de schakelaar los en zet daar een kroonsteentje op. dan heb je nog 2 standen over, laag en midden of hoog.
Is de overgebleven stand midden dan moet je de andere zwarte draad loshalen en de losse draad weer aansluiten.

Wel eerst spanning afschakelen in de meterkast.
 

Pelimi

  • #4
Duurde ff, maar kon slecht bij bedrading van schakelaar komen.
Was in ieder geval wat makkelijker bereikbaar dan de stekker.

En idd, 1x keer ging speed naar slow/middel.
Daarna andere draad genoemen en draait nu slow/hoog.

Allen vriendelijk dank voor de snelle reactie en oplossing. :D :D
Echte klushelpers.
 