Nieuwe thermostaatkraan word niet heet

Dhiredj

  • #1
Hallo,

ik ben bezig met de badkamer te verbouwen.

Ik heb een bad geplaatst en heb nu een nieuwe thermostaatkraan gemonteerd van Grohtherm 3000.

Maar nu komt er geen heet water eruit. ik heb hem al afgesteld tot het heetste stand maar hij word niet heet, blijft een beetje warm/lauw. Andere kranen in huis worden wel heet.

Ik heb ook paar maanden geleden een nieuwe badgeiser geïnstalleerd van Bosch WR 18H CW4.
Zou het misschien daarmee te maken hebben in combinatie?
De oude thermostaat kraan werd wel heet dus lijkt me weer onlogisch.

Ik hoop dat iemand raad heeft voor me.

BVD

Gr Dhiredj
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Het kan zijn, dat de zeefjes die achter in de aansluiting van de kraan zitten vuil zijn.
Dus kraan even er af halen, en dit eerst even controleren.
 

Dhiredj

  • #3
Bedankt voor uw antwoord.

Ik heb dit al geprobeerd maar heeft nog niets geholpen.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
En warm en koud zitten aan de goede kant?
 

Dhiredj

  • #5
Ja die zijn goed aangesloten,
Heb de leidingen moeten verleggen en alles dubbel gecheckt.

Je voelt ook de warm water leiding warm/lauw worden, maar niet heet.
 

Kacheltje

  • #6
De geiser blijft wel branden als je de kraan gebruikt?
 

Dhiredj

  • #7
Ja de geiser blijft branden.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Zoals je de gebruiksaanwijzing leest kan je de temperatuur in stellen door de knop te verwijderen en naar gewenste temperatuur in te stellen en knop weer monteren.
 

Dhiredj

  • #9
Dat heb ik ook al geprobeerd.

En hij staat nu op max, maar blijft het zelfde.
 

Kacheltje

  • #10
Zo te zien is de installatie niet verdacht. Ik zou eens terug en om uitleg gaan vragen, de kraan is tenslotte nieuw en blijkt niet te functioneren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Is er nog een thermostaatkraan aanwezig in huis?

Zo ja, zet die eens op standje ijskoud en probeer de probleemkraan nogmaals.
 

Dhiredj

  • #12
Hallo,

Ik heb dat geprobeerd met een kraan koud aan te zetten
maar dat maakte geen verschil.

Ik heb de kraan uit elkaar gehaald en beetje gerommeld ermee.
Hij word nu wel stuk warmer.

Ik heb met een thermometer het water temperatuur
Gemeten op een aantal plaatsen.

Als ik de kraan op de stand zet om de bad te vullen
Word die wel heet, 42+ graden.
En als ik hem op de handdouche stand zet word die
Op dat punt ook heet maar komt minder snel aan de
42+ graden.
Als ik op de handdouche/sproeier meet word
Die maar 38/39 graden. Het lijkt net of het water afkoeld.
Zou de sproeier kapot zijn?

Gr Dhiredj
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #13
Dhiredj schreef:
Ik heb de kraan uit elkaar gehaald en beetje gerommeld ermee.
Hij word nu wel stuk warmer.
was het niet verstandiger geweest om er gewoon mee terug te gaan naar waar je hem hebt gekocht?
dan was die onder garantie omgeruilt, nu je hem open hebt gemaakt, en gerommeld, is je garantie voor nu en in de toekomst ook verdwenen.

groeten b
 

Kacheltje

  • #14
Zoals al aangegeven zal je in specifieke gevallen de temperatuur dienen af te stellen.
De warmwaterdruk is bij geisers vaak lager dan de koudwaterdruk. In de instructie staat hoe je de kraan dient af te stellen.

38 a 39 graden is voldoende om te douchen toch?
Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide
kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld.
Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de installatie
temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de thermostaat in
overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden
afstellen (zie Afstellen).
 