Nieuwe Boiler met overdrukventiel

Ruud van Hooff

  • #1
Beste wensen voor 2019.

Ik heb het volgende probleem,
In frankrijk maak ik gebruik van een electrische boiler.
150 liter en 10 amp.
De boiler wordt ivm het amp, alleen tussen 01.00 en 06.00 uur verwarmt.
Dit heeft zo'n 10 jaar naar tevredenheid gewerkt.
Echter afgelopen jaar begon het overdrukventiel te lekken.
Het is een behoorlijk straaltje.
1 Nieuw overdrukventiel geplaatst.
2 Boiler electrisch uitgeschakeld, dus geen warm water.
3 Weer een nieuw overdrukventiel.
Aanvoer gereduceerd van 3 bar naar 2,5 bar.
Weer een nieuw overdr.vent.
Niets helpt.
Op de camping zo'n 12 boilers geplaatst tot volle tevredenheid.
Ik wil nu een nieuwe boiler + overdr.vent. plaatsen, maar heb mijn twijfels of ik daar goed aan doe.
Wie weet een oplossing.

Ruud
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een inlaat combinatie is normaal toch 8 bar? Plaats je niet een 3 bar overstort?
 

Ruud van Hooff

  • #3
Klopt The headhunter.


Invoer is 3 bar overdruk is 8 bar.


Ruud
 

Ruud van Hooff

  • #4
En nu, ik wil graag een oplossing van mijn probleem !!!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Welk probleem?

Verkalken je inlaatcombi's?
Gaan ze snel stuk?
 

Ruud van Hooff

  • #6
Overdrukventiel is nieuw, dus kan nog niet last hebben van kalk.
Ook met koud water stroomt het ventiel, dus geen overdruk.
???

1 3 x een nieuw overdrukventiel
2 druk gereduceerd naar 2,5 bar
3 ook met koud water lekt het ventiel
4 helpt een nieuwe boiler plaatsen ???

Nogmaals, een 12-tal boilers geplaats en deze werken prima.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Nee, een nieuwe boiler helpt dan niet.
een boiler welke uit staat verhoogt de druk niet zodanig dat een overstort gaat lozen.

heb je een foto van de opstelling met appendages?
 

Ruud van Hooff

  • #8
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Vreemd, het enige dat ik mij kan bedenken dat deze de verkeerde druk heeft, anders kan hij nooit blijven lozen.
 

Ruud van Hooff

  • #10
Nogmaals, 3 x de overdruk vervangen.
Aanvoer 2.5 bar
Overdrukventiel 3 bar tot 8 bar
Koud water, dus geen overdruk


Nieuwe boiler lijkt me in dit geval geen oplossing, maar ga ik toch maar doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Overdruk 3 tot 8 bar? staat deze dan wel juist ingesteld.

Ik kan overigens prima lezen , dus nogmaals doe wat je niet laten kan.

Een tank met water veroorzaakt geen doorlopende overstort. Er zijn maar 2 redenen dat deze gaan lopen.
1 overdruk
2 defect.
 

Ruud van Hooff

  • #12
Dat is nu juist het probleem.

Niemand kan een oplossing verzinnen.

Dus toch maar een nieuwe boiler (deze is zo'n 10 jaar)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Is de inlaatcombinatie in de juiste richting gemonteerd? Er staat als het goed is een pijl op voor de doorstroomrichting.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #14
Waarom de boiler vervangen?

Zolang ie niet lekt, lekker laten staan. Ze kunnen soms wel 40 jaar oud worden.

Kun je eens een goede foto van het ventiel maken?
 

Ruud van Hooff

  • #15



Deze dus al 3 x vervangen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Is dat ding instelbaar?

Op welke druk heb je die afgesteld?
 

Ruud van Hooff

  • #17
Kan maar op 1 manier geplaatst worden.
Werkdruk 3 bar
Overdruk 7 bar


Altijd goed gewerkt. Afgelopen jaar begon hij te stromen.
Nieuwe geplaatst, maar mocht niet baten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Al aan de zwarte knop gedraaid?
 

Ruud van Hooff

  • #19
Jazeker, ik heb alle opties geprobeerd.

1 waterdruk verlaagd van 3 naar 2.5 bar
2 nieuwe overdrukventielen geplaatst van div merken
3 electra uit, dus koud water.

Blijft over, nieuwe boiler, onzin, ik weet het.
 

Ruud van Hooff

  • #20
Bedankt voor het meedenken, maar ik kom helaas niet verder.

Gr Ruud
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu