Nefit smartline hrc cw 4

Cvo

  • #1
Ik heb een borelend geluid bij mijn ketel de luchtaanvoer buis die zwarte daar zitten twee gaatjes in, die mag je niet afplakken doe je dit wel dan is het borrelen over. Ook met de isolatie kap er op is dat geluid hoorbaar.

Wat is er mis?
Vast bedankt
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Niets mis mee.
Heb je de dakdoorvoer aangesloten zoals het hoort?
Luchtaanvoer en rookgasafvoer?
Je kunt de smartline wel enigszins horen, maar dat het storend is....

Sinds wanneer maakt hij het geluid, en hoe oud is de ketel?
 

Cvo

  • #3
Ketel is van maart 2004 en door een erkend bedrijf aan gesloten
 

Cvo

  • #4
En van af begin maakt het zo'n geluid vooral al hij zachtjes brandt.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #5
Denk niet dat er reden is voor ongerustheid.
Heb je het al aangekaart bij de installateur?
Of wellicht hebt U het gemeld tijdens een onderhoudsbeurt van de ketel.

Zoniet, vraag ernaar bij de installateur.
Die kan ter plaatste bepalen wat er aan de hand zou kunnen zijn.

suc6
 

Cv-dokter

  • #6
Zou best eens kunnen dat het gasblok moet worden afgesteld. Op de bovenste meetnippel moet op laaglast -0,05 mbar gemeten worden. Denk dus dat het beter is om er een installateur bij te halen :!:
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Het zou kunnen dat de afstelling inderdaad niet correct is, maar dat kan niet de oorzaak zijn van de "klacht" die TS hier omschrijft.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu