Nefit economy combiketel aan / uit

Gerardl

  • #1
Hallo Lezer, ik heb een nefit econ. vhr ketel, wanneer ik de moduline 15 therm. aan zet, slaat de ketel maar even aan. het duurt een paar uur voordat het iets warmer wordt in de kamer. Heb al andere therm. uitgeprobeert, bedrading gecontroleerd, pomp gecontroleerd en ontluchtingsventielen in aan- en retour leiding geplaatst/ Bij insteken stekker worden volgende code weergegeven:
1. 0 - U
2. 0 - L
3. -. - H
4. 0 - Y
5. 0 - A

Ik heb vijf radiatoren aangesloten op cv. , waarvan boven met thermostaat. De meter die temp. van cvwater moet weergeven slaat niet uit, terwijl retour temp lauw is.

waar zit de fout? Driewegklep? Hoe kan ik dat controleren?


alvast bedankt voor lezen van deze tekst.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Werkt het toestel wel voor warm water?
 

Gerardl

  • #3
Ja.

het water wordt warm
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Gerardl,

Aan de achterkant van de ketel loopt een bijpassleiding, waarschijnlijk staat de klep daarvan open of lekt behoorlijk door.

Dan gaat het water niet naar de installatie maar door de bijpassklep, waardoor de ketel gaat moduleren en snel de CVwatertemperatuur bereikt.

Vr Gr
 

Gerardl

  • #5
Hallo helper,

hoe krijg ik deze klep open?
 