Nefit Ecomline - CV slaat niet aan

Leandres

  • #1
Mijn Nefit Ecomline HRC 30H in combinatie met een Moduline 300 thermostaat heeft sinds vanmorgen een vreemd probleem.

We hebben tot nu toe een super zomer en daardoor de CV eigenlijk niet aangehad. Echter de kleine was erg vroeg vanmorgen en het was frisjes in de woonkamer. Dus maar ff de thermostaat omhoog. Helaas, het CV bedrijf blijft vrolijk standby staan.

Facts:

- Thermostaat laat kort het 'vlammetje' zien ter indicatie dat de ketel brandt.
- WW bedrijf werkt probleemloos
- Reset en stroomloos maken ketel geen effect. CV buis dicht bij de ketel word kort warm doordat de klep omgaat nadat WW bedrijf op temperatuur is en de ketel na draait over CV
- Systeem is op druk (1.8 bar)
- We hebben vloer verwarming (met bypass) doorstroming is goed
- Eind juni voor het laatst probleemloos gebruikt sindsdien geen veranderingen in het systeem
- Ketel geeft geen storingscode (standby 0).
- Thermostaat op 30 graden draaien heeft geen effect.

Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Haal de motor eens van de driewekelijks af en kijk of de pen van de cartouche niet vast zit.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Begin eerst eens op de ketel te kijken naar de service
code, je hebt al aangegeven dat de statuscode 0 is,
maar druk dan op de serviceknop, houd deze vast en je
krijgt een letter te zien.
Uiteraard wel doen als je de thermostaat hoog hebt staan
het zal idd wel in de 3-wegklep zitten, maar diagnose
stellen kan het beste met de volledige codes
 

Leandres

  • #4
Heb de 3-weg motor eraf gehad en de pin even geprobeerd in te duwen. Dit gaat op zich prima hetzij enigszins zwaar. Daarna de motor er weer op geklikt en de ketel aan gezet.

Nadat hij is opgestart ging hij de boiler opwarmen. Ik zie dan ook onder de motor het plastic schuifje bewegen. Hij lijkt dus wel iets te doen in/met de klep.

Nadat de boiler is verwarmt gooit hij de rest warmte over de CV, ik constateer dat omdat de aanvoerbuis flink warm wordt. Daarna gaat de ketel weer in standby.

Het valt mij ook op dat op het display alleen te zien is dat de de ketel brand voor WW bedrijf (twee streepjes met een puntje). Thermostaat geeft geen vlammetje (meer) ondanks dat deze op '30' staat ingesteld.

Service code is: Y
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Klep werkt dus correct,want de rest warmte gaat naar cv.




Mogelijke oplossingen

4-
De boilersensor heeft een los contact.
De kabelboom van de boilersensor heeft draadbreuk.
Een druppelende warmwaterkraan houdt het toestel in bedrijf voor warm water.

5-
De driewegklep loopt niet goed om.
Test motorgedeelte van de driewegklep met nieuw motorgedeelte.
Er is een los contact in de kabelboom naar de driewegklep.
Controleer ook de connector van de klep.

9-
De aanvoertemperatuurknop op de UBA is te laag ingesteld.
De stooklijn van de ModuLine thermostaat met weersafhankelijke regeling is te laag ingesteld.

11-
De testschakelaar op de UBA staat aan; zet deze terug in de nulstand.

14-
De aanvoersensor en/of retoursensor defect, verlopen, vervuild. Meet de weerstand van de aanvoersensor
door (zie paragraaf 5.5). Controleer de sensor door tijdelijk een andere sensor aan te sluiten.

42-
(Externe) boiler te klein voor toestelvermogen.

maar deze laatste lijkt mij sterk als het altijd goed gewerkt heeft
 

Leandres

  • #6
Bedankt voor de lijst met mogelijke oplossingen. Ik wil ze even bij langs:

4) los contact en draadbreuk niet kunnen constateren. Druppelende waterkraan niet aan de orde.

5) zoals je zelf al aangaf lijkt deze klep wel gewoon te functioneren aangezien de pomp na draait over de CV (buizen worden kort(erg) warm

9) Aanvoer temp op UBA is volgens dit topic: Nefit Ecomline HR43 en vloerverwarming terug gezet naar 50 graden. Als test heb ik deze nu weer naar 70 graden gezet -> geen verschil.

11) niet aan de orde

14) geen idee of dit het geval is en waar deze sensoren zitten alsmede hoe ik dit kan/moet meten

42) is originele (ingebouwde) boiler en heeft altijd normaal gefunctioneerd.

Zou het kunnen zijn dat de boiler sensor defect is? En als dat zo is; is het dan zo dat de ketel denkt dat de boiler niet op temperatuur is en daardoor niet overgaat naar CV bedrijf. En als dat inderdaad het geval is, waarom blijft de ketel dan niet continue het WW bedrijf verwarmen in plaats van terug in de nulstand/standby te gaan?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Boiler sensor defect, dat zou kunnen.
kun je testen door hem er uit te halen en even af te laten koelen.
gaat WW weer op vraag dan zou ik bijna zeggen dat hij goed is.

Hier staat je documentatie
hierin staat ook hoe je de sensors kunt meten
sensor meten
 

Leandres

  • #8
Kan ik deze sensor gewoon onder uit de boiler trekken? Ik zie daar een paar draadjes in gaan + een metalen stangetje met een oog.

Let wel: de ketel verwarmd de boiler (het WW bedrijf) nu ook alleen op vraag. Het is niet zo dat de ketel continue aan het branden is voor WW bedrijf. (Dit in antwoord op je reactie "gaat WW weer op vraag dan zou ik bijna zeggen dat hij goed is" waaruit ik opmaak dat je denkt dat de ketel steeds/continue voor WW brandt ook terwijl er geen WW vraag is)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Kan zijn dat de boiler sensor afwijkt.
kan ook zijn dat aanvoer/retour sensor afwijkt.
dan blijft hij steeds warmte maken voor de boiler.

als je de schoorsteenveger inschakelt gaat hij dan wel naar CV?
 

Leandres

  • #10
Wanneer ik de 'schoorsteenveger' stand inschakel zie ik op het display dat de CV wordt verwarmd (een streepje + puntje) de ketel draait vol gas en de radiator in o.a. de badkamer is heet.

Dan lijkt de CV dus wel goed te functioneren.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Dan kom je toch op 1 of meerdere sensors uit.
Aanvoer en retour sensor.
 

Xr8

  • #12
Dit zijn natte sensoren, maw de ketel moet afgetapt worden om ze te vervangen. Kunnen behoorlijk vast zitten.

Succes.
 

Leandres

  • #13
De boiler sensor is uitgesloten van een defect middels deze diagnose?

Is een aanvoer- retour sensor eenvoudig voor een DHZ'er te vervangen? En welke sensor zou dan het meest voor de hand liggen om defect te zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Kun je zo niet zeggen.

Diagnose apparaat voor nodig om sensoren te controleren.

Of toestel af laten koelen en meten welke weerstanden ze hebben in koude toestaat en warme toestand.

Weerstandswaarden opschrijven en vergelijken met de tabel in de link die ik je eerder gegeven heb.



Sensoren kosten ongeveer 20 euro per stuk
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #15
Boiler sensor kan je op 2 manieren testen/uitsluiten
1e- draai op de uba je ww-temp naar o graden
dan moet ie binnen 2 minuten aanspringen op cv

2e- heb je een uba waar je niet eenvoudig de ww temp
kan lager kan draaien, dan kan je nog de sensor door
verbinden, ook dan moet hij binnen 2 min aanslaan.

Mocht je in het bezit zijn van een multimeter, dan kan
je ook de sensoren doormeten, aanvoer + retour + saftey
laat dan je toestel helemaal afkoelen, daarna horen
alle 3 de sensoren dicht bij elkaar te zitten qua waarde
 

Leandres

  • #16
Heb de stekkers van de aanvoer en retour sensor ff losgehaald en weer vast geklikt en de CV werkt zowaar weer. Mogelijk los contact (wat me heel erg vreemd toelijkt aangezien het 'opeens' niet meer werkte) of een van deze sensoren is toch kapot aan het gaan?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #17
Een defecte aanvoer-en/of retoursensor zou een storingscode op het display opleveren.
Gezien dat niet het geval is, mag je ervanuit gaan dat deze sensoren niet defect zijn.

Wat voor de hand ligt is een afwijking in de boilersensor.
Die kan soms heel moeilijk te vinden zijn, omdat hij het het ene moment wel goed doet, en een paar dagen later weer problemen geeft.

Andere oorzaken die wel eens voorkomen:
-lekkende warmwaterkraan (Bij U niet dus)
-lekkende warmwaterleiding.

Vooralsnog lijkt het opgelost, dus afwachten maar.

suc6
 

Leandres

  • #18
Lekkende leiding is niet aan de orde. Heb gisteravond o.a. alles onder de vloer nagelopen. Omdat de CV het nu wel weer doet, na wat gerommel aan draden van de sensoren, kan het een draadbreukje zijn (geweest). Heb zojuist van het thuisfront begrepen dat de CV nog steeds werkt. Gelukkig maar.. ;)

Ik wil preventief de boilersensor gaan vervangen. Ik zag in mijn horizontaal geplaatste ketel onder in de boiler een metalen stangetje met daarnaast een draadje van de sensor? zitten. Kan ik dit stangetje er probleemloos uit trekken waardoor de sensor eruit komt? Deze dan vervangen en terug plaatsen? Of moet e.e.a. afgetapt worden?

De sensor kan ik het beste bestellen op basis van serienummer van de ketel? Of met de sensor langs de plaatselijke dealer gaan? Ketel zal het vermoedelijk niet doen wanneer de boiler sensor er niet in zit.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Artikelnummer:
8024210
Omschrijving:
Nefit tap sensor 7098774 oud nummer: 73316


Deze moet je hebben.

Ja ijzertje er uit trekken dan komt de sensor mee.
 

Leandres

  • #20
Ik heb de tapsensor vervangen voor een nieuwe. Dit was een simpel klusje.

Voor zover ik kan nagaan werkt alles weer naar behoren.

Alle specialisten hartelijk dank voor de scherpe analyse en het probleemoplossend meedenken. Dit waardeer ik enorm!
 