Hallo allemaal

Bij de verbouwing van ons oude huis moeten de afvoerpijpen van de badkamer boven door de kamer daaronder naar de kelder om vanuit daar op het riool aangesloten te worden. We willen deze pijpen in een koof wegwerken, maar natuurlijk willen we deze koof zo klein mogelijk houden. Daarom mijn vraag, wat is de kleinste diameter voor de afvoer van een toilet? En kan je op diezelfde afvoerbuis ook de wastafel en douche aansluiten (zodat er maar één pijp naar beneden komt)?

Alvast bedankt!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Een gewone wc is 110 voor nodig

als je bv een sanibroyeur hebt kan je op een dun leiding aan gesloten worden

vermaler

succes
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Zorg in ieder geval ook, dat je een ont/beluchting leiding hebt door het dak naar buiten, vanuit de nieuwe standpijp die je aan gaat leggen.
 

Kasperht

  • #4
Wij zaten met een vergelijkbaar "probleem". Wij hadden al een koof met 50mm standleiding van 1e verdieping naar riool (badkamer zonder wc toen we het huis kochten). Wij hebben daarom voor een sanibroyeur toilet gekozen, omdat je anders wel een hele forse koof krijgt....
Ook is bij ons de kruipruimte niet toegankelijk, dus had je ook in de vloer moeten breken...
 

ZusterL

  • #5
Wat een supersnelle antwoorden weer zeg, ik ben echt blij met dit forum!

Henk253: bedankt voor het aanraden van zo'n sanibroyeur. Daar ga ik me zeker verder in verdiepen.

Kasperht: Het klinkt inderdaad als eenzelfde 'probleem'. Ik heb al snel even op de website gekeken en daar stond dat deze apparaten 'geluidsarm' zijn. Kan jij (of iemand anders) je ervaring delen met (de inbouwversie van) dit apparaat? Er komen slaapkamers naast de badkamer en ik zou echt niet willen dat je dit apparaat in deze kamers hoort werken (yak!)

Peter: ik ben nog een beginnende klusser, dus ik denk dat ik begrijp wat je bedoeld met ont/beluchtleiding en standpijp, maar even voor de zekerheid. De standpijp is mijn nieuwe afvoer die vanuit de badkamer naar beneden richting het riool gaat. Daar moet ik een andere leiding op aansluiten die omhoog gaat, via het dak naar buiten, om ervoor de zorgen dat het toilet goed doorspoelt (zoals je soms een extra gaatje in een pak drinken maakt om ervoor te zorgen dat je de vloeistof makkelijk uit het pak kan schenken)? Wat moet de diameter van deze leiding zijn, waar sluit je die precies aan en mogen er bochten in zitten?
 

Kasperht

  • #6
Geen idee of dit mag binnen de forumregels, maar hierbij toch mij ervaring...

Wij hebben de badkamer inpandig tussen 2 slaapkamers in. Wij hebben de versie met pomp/vermaler in de pot en een heel klein reservoir (3L). Als je doorspoelt komt er eerst water bij, dan zuigt de pomp alles weg en dan gaat die vermalen.

Het vermalen zelf is inderdaad nauwelijks hoorbaar, zacht gezoem in badkamer en erbuiten niet hoorbaar. Wat je daarentegen wel duidelijker hoort, ook buiten de badkamer, is juist heel pompen voorafgaand aan het malen: de pot wordt leeggezogen waardoor je een "klots-geluid" hebt, weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Deze vermaler heeft zelfs inbouwreservoir dus past ook netjes afgewerkt in de badkamer.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
@Kasperht

Kan je evt een eigen topic maken zodat het ook overzichtelijk blijft

succes
 

Kaajee

  • #9
Huh? Hij (Kasperht) heeft toch helemaal geen vraag/probleem? Hij geeft alleen z'n mening weer over zijn vermaler, daar vraagt TS om.......
 

ZusterL

  • #10
Kasperht, ik denk dat ik begrijp wat voor je geluid je bedoelt, is denk ik vergelijkbaar met die van een wc aan boord van een zeilschip waar ik eens een weekend op gevaren heb... Die vermalen volgens mij ook alles wat in de pot terecht komt en lozen dat daarna in zee.
Verder denk ik trouwens niet dat je met grove voeten een forumregel overtreedt. De enige regel die ik hierover kan vinden is: "Directe positieve of negatieve reclame voor een bepaald merk, bedrijf of artikel of een verwijzing naar een Internet-site ervan wordt niet geaccepteerd." En ik vroeg volgens mij alleen of zo'n vermaler veel geluid maakt waar je eventueel last van zou kunnen hebben. Als ik het mis heb wat betreft de interpretatie van deze regel hoor ik dat graag van de moderator.

@ Henk253 en Kaajee: door de formulering van Kasperht's eerste post leek het of hij ook een probleem heeft, maar volges mij bedoelde hij dat hij hetzelfde probleem had en dat dus met zo'n vermaler heeft opgelost. Een nieuw topic is dus niet nodig, en in zijn tweede post geeft hij inderdaad alleen zijn mening over zijn vermaler.

Maar nu ga ik eens lekker in de zon in de tuin werken en vanavond weer verder met het overdenken van ons verbouwingsplan...
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #11
ZusterL schreef:
Peter: ik ben nog een beginnende klusser, dus ik denk dat ik begrijp wat je bedoeld met ont/beluchtleiding en standpijp, maar even voor de zekerheid. De standpijp is mijn nieuwe afvoer die vanuit de badkamer naar beneden richting het riool gaat. Daar moet ik een andere leiding op aansluiten die omhoog gaat, via het dak naar buiten, om ervoor de zorgen dat het toilet goed doorspoelt (zoals je soms een extra gaatje in een pak drinken maakt om ervoor te zorgen dat je de vloeistof makkelijk uit het pak kan schenken)? Wat moet de diameter van deze leiding zijn, waar sluit je die precies aan en mogen er bochten in zitten?
Klopt inderdaad, zo werkt een be/ontluchting.

Maar de vermaler hoor je wel hoor, als die zijn werk doet, en het water weg gaat pompen.
Niet dat het hele huis er van wakker wordt, maar het is in ieder geval niet geruisloos.
Maarja dat is een gewoon toilet ook niet als je doorspoeld.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
@ Kasperht mijn excuus :oops:



@Kaajee je hebt gelijk volgende keer zeg ik het dan ook maar niet meer hou me wel bij problemen
voor het forum hebben we ook moderators
 

Kaajee

  • #13
Volgens mij zijn diezelfde moderators er voor om mensen er op te wijzen om een nieuw/eigen topic te starten en ik zie geen moderator onder jou naam staan.....toch? :D
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Wie de pot verwijt ............
 

Kaajee

  • #15
Spuit elf.........
 

Kasperht

  • #16
Wij hebben beneden een normaal toilet en boven een vermaler-wc. Het normale toilet maakt meer lawaai dan de vermaler-wc....(vermaler-wc maakt uiteraard wel een ander geluid...)
 

Chathanky

  • #17
wat is de kleinste diameter voor de afvoer van een toilet?
90 mm.
En kan je op diezelfde afvoerbuis ook de wastafel en douche aansluiten (zodat er maar één pijp naar beneden komt)?
Ja, dat kan.

De afvoercapaciteit van een standleiding + ontspanningsleiding is 90mm is 3,951 liter/sec. (maximale hoogte 10 meter.

De spoelcapaciteit van het toilet moet dan wel tussen de 6 en 7 liter zitten. is het meer ben je formeel verplicht over te gaan op 110mm.
 