Meterkast, wat zie ik?

GBER

  • #1
Ik wil een stopcontact aanleggen in mijn meterkast. Voordat ik dat doe of laat doen, wil ik eerst weten wat ik zie. Wie kan mij wat uitleggen?

Alles lijkt 16A te zijn, klopt dat?

Groep 0: waarom is dat een aparte groep met dubbele schakelaar? Hier zit mijn oven op, dat weet ik wel.
Groep 1, wit: waarom is dat een witte? Lijkt ook gewoon 16A te zijn.
Groep 3 is het minste belast, kan ik die dan het beste nemen voor een WCD?

Rechts van de groepen komen 2 witte draden uit de kast. Waar dienen die voor, wat is dat? Iemand enig idee?

Over een stopcontact: kan ik dat met normaal draad aanleggen, in de derde buis van links, of is het beter hiervoor dikker draad te nemen en echte lasknoppen voor de verbindingen?

Dank voor enige hulp!

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Aparte is een kookgroep 2x230v speciaal voor kooktoestel.

De witte groep is een wasmachine groep die waarschijnlijk op een trekschakelaar in de doucheruimte zit,Deze groep zit niet achter de aardlek.

De 2 witte draden zijn voor je beldrukker.
 

GBER

  • #3
Dank!

Mijn wasmachine en wasdroger zitten op groep 2 (wcd in een bijkeuken), niet op de witte groep 1. Voor zover ik weet zit er niets op groep 1 in huis... Ik heb geen trekschakelaar in huis. Wel een mechanische huisventilatie (perilex stekker). Begrijp ik het goed dat een stoppenkast dus niet 1 hoofdschakelaar voor alles heeft?

Ik heb de frontkap er even afgehaald. In plaats van 1 van de 3 pvc-buizen te onderbreken kan ik toch ook draden parallel op 1 van de groepen aansluiten en die naar buiten voeren voor een wcd? Lijkt mij een nettere oplossing.

Groep 4 blijkt in de kast ook een zwarte draad te hebben, als enige. Is dat een schakelaar? Waar is dat dan voor?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Groep 4 heeft een aftakking voor de trafo ernaast.

2 draden onder 1 schroef mag alleen als de autoimaat daar een voorziening voor heeft en deze hebben dat niet.
 

GBER

  • #5
Juist, duidelijk. 2 onder 1 schroef is ws. niet stevig genoeg, is dat de reden? Dus dat wordt boven de kast buis 3 onderbreken en er een wcd tussen zetten. Wat zijn de juiste materialen om dat goed te doen? Heb niet veel ervaring met lasdoppen enzo, kroonsteen lijkt me niet verstandig...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Haf3611 lasdoos, een 3611 wcd deksel en een aantal wago steekdopjes en je bent klaar.
 

GBER

  • #7
Zou ik geen aftakklem in de automaat kunnen gebruiken om in de kast de splitsing te maken, zodat ik eenvoudig draad naar buiten kan leiden en de WCD boven de meterkast kan ophangen (in de ruimte die er nog is boven de witte groep)?

 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu