Meterkast vernieuwen: Hoeveel stoppen?

SuperIvy

  • #1
Beste klusser/lezers,

Ik heb (bijna) een woning gekocht :hup: en zag al dat de groepenkast een flinke opknapbeurt nodig heeft.



Brr.. Ik krijg er de kriebels van als ik het al zie..

Hoe dan ook.. Ik wil deze als eerst gaan aanpakken.
Nu weet ik alleen niet hoeveel groepen ik nodig heb.

Hieronder een overzicht van welke (zware) apparaten zich in de woning zullen bevinden:

Woonkamer : Algemeen (verlichting + wandcontactdozen)
Woonkamer : Vloerverwarming
Eetkamer : Vloerverwarming
Keuken : Algemeen (verlichting + wandcontactdozen)
Keuken : Combi-oven
Keuken : Stoomoven
Keuken : Vaatwasser
Keuken : Inductiekookplaat
Keuken : Koelkast?
Keuken : Waterkoker
1e verdieping : Slaapkamers (verlichting + wandcontactdozen)
Badkamer : Vloerverwarming
Zolder : Wasmachine
Zolder : Droger
Zolder : Algemeen (verlichting + wandcontactdozen)
Buiten : Schuur en buitenverlichting
Buiten : Laadpaal elektrische auto
Buiten : (Toekomstig) zonnepanelen
Hal : In de groepenkast een beltrafo (12v) en stopcontact

Een flinke lijst dus.. Maar hoeveel groepen heb ik ongeveer nodig?

Alvast bedankt voor jullie tijd!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Reken op 3 à 4 groepen voor algemeen gebruik en verlichting, 1 groep voor buiten. 5 aparte groepen voor: stoomoven, combi-oven, vaatwasser, wasmachine en droger. Verder krachtgroepen voor kookplaat, en eventueel voor laadpaal en zonnepanelen?
Dan zit je al aan een forse 3 fase kast met bovengenoemde groepen, beltrafo, 3 2p aardlekschakelaars, een 4p aardlek schakelaar en een 4p hoofdschakelaar.
Daar komt dan nog een voorziening voor elektrische? vloerverwarming bij.
 

SuperIvy

  • #3
Sxander je bent een topper! :D Ik ben nu al een eind verder en weet wat ik ongeveer nodig heb..

Dus als ik het goed begrijp:
10 "normale" groepen
3 krachtgroepen
1 Beltrafo
3 2p aardlekschakelaars
1 4p aardlekschakelaar
1 4p hoofdschakelaar

Zet ik dat allemaal even op mijn koopbonnetje! :wink:

Ik zou graag 2 soorten vloerverwarmingen willen hebben:
Een elektrische vloerverwarming voor in de keuken en een gefreesde vloerverwarming in de woonkamer/eetkamer.
Ik hoop dat bovenstaande handig is? :denk:

Daarnaast ook vloerverwarming in de badkamer.
Ik weet niet wat voor vloerverwarming hier normaliter gebruikt wordt?

EN.. Ik ben de Cooker vergeten, maar daar ga ik dan een energieverdeler voor gebruiken, dus die kan op dezelfde groep als een oven ofzo..

MAAR.. De vloerconvector moet er wel nog bij.. Moet deze op een aparte groep? Of kan ik deze toevoegen aan de "algemene" groep?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat word dus een verzwaring aanvragen.
 

SuperIvy

  • #5
Hoi The headhunter,

Bedankt voor je bericht..
Maar help eens.. Een verzwaring?

Dat hebben ze mij niet verteld op mijn opleiding (maar goed.. Dat heb ik ook maar 1 jaar volgehouden)

1. Wat houdt een verzwaring in?
2. Bij wie moet ik een verzwaring aanvragen?
3. Waarom moet ik een verzwaring aanvragen?
4. Weet je toevallig de kosten hiervoor?
 

SuperIvy

  • #6
Met een beetje hulp van Google kunnen vinden wat een verzwaring inhoudt.

Voor de mensen die meelezen:
(Houd uw meterkastnummer bij de hand!) https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/aansluiting-wijzigen
Ik heb inderdaad een aansluiting bedoeld voor nja.. Het minimale wat een huis kan krijgen en ik moet naar 3 á 4 keer zo zwaar..

Ik zal morgen contact opnemen met Liander om te vragen welke het best bij mij past.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
SuperIvy schreef:
Ik zou graag 2 soorten vloerverwarmingen willen hebben:
Een elektrische vloerverwarming voor in de keuken en een gefreesde vloerverwarming in de woonkamer/eetkamer.
Daarnaast ook vloerverwarming in de badkamer.
Is je doel een energiezuinig huis, of ga je gewoon zoveel zonnepanelen plaatsen dat je lekker kan verspillen? :roll:

Als je het toch nieuw aan legt, is een centrale vloerverwarming met warm water altijd beter. Maak het meteen gasloos of hou rekening met ombouw in de toekomst. Ook dat heeft gevolgen voor je groepenkast.
 

SuperIvy

  • #8
@IJkenhout
Ik wil zoveel mogelijk richting een energiezuinig huis en zoveel mogelijk van het gas af..

Een centrale vloerverwarming met warm water klinkt als een goed idee.. In ieder geval voor de woonkamer/eetkamer gezien je daar wat langer bent.

In de keuken wil ik gaan voor elektrisch, omdat het sneller opwarmt/afkoelt en je staat toch niet lang in de keuken t.o.v. woonkamer/eetkamer.


Update
Vandaag contact gehad met Liander en die adviseert inderdaad een zwaardere aansluiting te nemen. Hoe zwaar mag ze niet adviseren, maar van de vele opties kan ik kiezen tussen:

Standaard huisaansluiting
Grootte 3x25A

Details
Deze aansluiting heeft een maximaal vermogen van 17 kW. Eén op de drie huishoudens heeft deze aansluiting.


Grote huisaansluiting
Grootte 3x35A of 3x40A

Details
Deze aansluiting heeft een maximaal vermogen van 24 kW bij een aansluitwaarde van 35A en 27 kW bij een aansluitwaarde van 40A.


Mijn gevoel zegt te gaan voor de 'standaard huisaansluiting' (voornamelijk vanwege de kosten), maar weet iemand of dit voldoende is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Dat moet je uitrekenen adhv aansluitpunten en het vermogen van de verbruikers.

Overigens is elektrische vloerverwarming ook traag, dan kan je beter Ir panelen ophangen, de ruimte warmt niet snel op maar je voelt wel direct warmte.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #10
Zet de kosten voor het verzwaren eens af tegen vastrecht
3*35 kost ca. 700 per jaar meer dan 3 *25
je kan altijd in de toekomst verzwaren mocht dat nodig zijn.
 

SuperIvy

  • #11
@The headhunter
Bedankt! Dat klinkt inderdaad als een beter plan! :prima:

Vloerverwarming in de keuken zou misschien ook wel ietwat over de top zijn.. (Geschrapt van mijn lijstje)
Ik ga mij ondertussen verder inlezen in de ir-panelen


Kleine update

Ik heb met een bedrijf gesproken die wel graag de opdracht zou willen aannemen en hij gaf aan dat mijn kookplaat 'Zanusssi zev8757fba' op 2-fasen kan en dus geen kracht stroom nodig heeft (scheelt weer)
Zanussi ZEV8757FBA
Nu zou ik uitkomen op 12 groepen en 2 krachtgroepen.
Klopt dat?
 

SuperIvy

  • #12
Boertje125,

Ja, zoiets dacht ik wel al..
En de komende aantal jaar moet toch eerst alles verbouwd worden. Tegen de tijd dat ik echt gebruik ga maken van de verzwaring, leven we al in 2030.

Bedankt voor de bevestiging!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Je hebt kracht aanwezig, dan ben je officieel verplicht de perilex op kracht aan te sluiten.
En dat is ook weer beter voor de verdeling en dus voor de uiteindelijke hoofdzekeringen
 

SuperIvy

  • #14
Aha.. Dus als ik het goed begrijp..
Omdat ik krachtstroom gebruik/nodig heb voor apparaten (zoals een laadpaal en zonnepanelen), behoor ik een perilex aan te sluiten op krachtstroom?

Ter interesse voor mezelf..
Die verplichting staat in het bouwbesluit? Of is dat een "moetje" in de elektra-wereld?

Ik hou dan 10 groepen + 3 krachtgroepen aan. :prima:
Ik heb dan het volgende lijstje voor de groepen:



Klopt bovenstaande een beetje?[/list]
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #15
Wandcontactdozen in de keuken dienen over tenminste 2 (algemene) groepen verdeeld te worden.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #16
Kan je zoveel zonne panelen kwijt dat er een 3 fase omvormer nodig is?

ook je oplader is een keuze maar daar zou ik inderdaad kracht voor reserveren dat laad een stuk sneller.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #17
Een warmtepompdroger met een aansluitwaarde van rond de 1000 Watt en een energiezuinige wasmachine van onder de 2000 Watt kunnen samen op 1 groep.

Dat scheelt weer een groep met bedrading naar boven.

Verder een grote groepenkast laten plaatsen, dat kost nauwelijks extra en dan heb je lekker de ruimte voor extra's die later nog komen.
 

SuperIvy

  • #18
Sxnder,

Oei.. Die zag ik niet aankomen haha.. Dus een groep erbij nemen of kan ik hem combineren met ´Groep 2: Vloerverwarming woonkamer/eetkamer'?


Boertje125,

Een dakscan geeft als indicatie "Tussen de 10 en 12 panelen". Ik weet niet hoeveel zonnepanelen maximaal op een gewone groep kunnen. Of hoeveel er minimaal voor een 3-fase nodig zijn?


Jackd,

Klinkt wel als een heel goed plan! Maar ik ben bang dat (in de toekomst) wanneer ik die energiezuinige wasmachine zat ben, vergeet dat de volgende net zo energiezuinig moet zijn. Of dat vergeet te vertellen aan de volgende kopers.
Ik vind het ook niet erg om een beetje extra te betalen voor die vergetelh.. Ik bedoel extra veiligheid/zekerheid :lol:

Ik moet zeggen dat ik echt enthousiast wordt van jullie input. Bedankt voor alle informatie!
Ik zou bijna willen stoppen met mijn huidige baan en elektrotechniek/bouwkunde weer willen oppakken :D
Jullie zijn toppers!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #19
12 zonnepanelen zul je krap aan nog wel op een enkelfase groep van 16A kwijt kunnen (12 x ca 300wp = 3600 Watt) alleen kun je dan slechts op 1 fase terugleveren.
Mogelijk wordt dat ongunstig in een 3 fase installatie, als in de toekomst de salderingsregeling wordt afgeschaft.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #20
SuperIvy schreef:
In de keuken wil ik gaan voor elektrisch, omdat het sneller opwarmt/afkoelt en je staat toch niet lang in de keuken t.o.v. woonkamer/eetkamer.
In een energiezuinig huis koelt het nauwelijks af en is het veel verstandiger de gehele verdieping op dezelfde temperatuur te houden. Een elektrische bijverwarming (radiator) in de badkamer is wel gebruikelijk (omdat het anders niet warm genoeg wordt), maar ook daar gewoon vloerverwarming op water.

Ik zou zeggen laat het maar eens door een adviseur doorrekenen. Dan kom je er heel snel achter dat elektrische vloerverwarming onzin is. Enorm inefficient en dus verspillend. Warmtepomp heeft een COP van 5 tot 7, elektr.v.v. COP 1.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu