Meterkast uitbreiding

Martijnbezemer76

  • #1

Hallo allemaal.
Ik wil mijn meterkast uitbreiden met een kastje ernaast voor mijn kook groep , lijkt mij niet zo heel moeilijk aangezien ik mijn bedrading ervan al in de kast heb liggen .
Ik vraag mij alleen af hoe ik ze op elkaar moet aansluiten !
Ik dacht zelf zoiets als ik op de foto heb ingetekend.
Zal dat zo kloppen of moet het anders ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvg Martijn
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Nieuwe kast strak langs de bestaande kast plaatsen. Bovenin kun je aarde doorlussen naar de nieuwe kast. Je kunt inderdaad vanaf de hoofdschakelaar aftakken naar nieuwe aardlek in de nieuwe kast mits je dezelfde draad gebruikt als al op de hoofdschakelaar zit en de klemmen hiervoor geschikt zijn.

Wel minimaal 4, liever 6 mm2 draad gebruiken en bij soepele kern aderhulzen toepassen.

Ik ben geen fan van die twee grijze kabels die los hangend zo de groepenkast in komen. Je kunt deze straks via de onderkant van de nieuwe kast binnen laten komen en ik zou voor de netheid twee wartels in de onderzijde van de kast maken en dan de kabels goed vastzetten als trekontlasting.

Als je voor de volle 100 punten wilt gaan de ook nog even op de achterwand vastzetten, liefst in een grijze hostalit elektrabuis.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Zelfde merk en type dan kan dat idd zo.

Die kabels kunnen niet zo, deze moet je met buis invoeren, of dmv een wartel.
een gat prikken en erin jassen is niet toegestaan.
 

Martijnbezemer76

  • #4
Fijn die snelle reacties 👍
Dus gewoon het zelfde merk kast aanschaffen en de leidingen netjes wegwerken 👍
Thanks
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #5
Als je zelf geen mogelijkheid hebt om adereindehulzen op de kabels te krimpen misschien een hint om de benodigde kabels, op de juiste lengte te laten assembleren door een elektromonteur, of misschien zit er iemand op dit forum die dat ook kan doen, dan kun je in ieder geval de componenten op een verantwoorde manier met elkaar doorverbinden.
 

Martijnbezemer76

  • #6
Zou zo’n kast ook helemaal voorgeïnstalleerd kunnen kopen?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Je schrijft dat je een kookgroep wilt toevoegen, maar je hebt een 3-fasen installatie. Een kookgroep in een 3-fasen installatie is niet echt de bedoeling, de kookgroep is juist in het leven geroepen om elektrisch koken mogelijk te maken op éénfase aansluitingen.

Beter plaats je een krachtgroep. Hier op kun je alle kookplaten en fornuizen tot 11kW aansluiten, je bent dus niet beperkt tot 7,4kW zoals bij een kookgroep.

Waarom de extra kast? In de huidige kast kun je prima een krachtgroep toevoegen. Deze kan zelfs achter één van de bestaande aardlekschakelaars, achter iedere aardlekschakelaar mogen 4 groepen en er zitten er pas 3. Of kies een aardlekautomaat als je het graag apart hebt van de bestaande aardlekschakelaars.
 

Martijnbezemer76

  • #8
Er moet nog het volgende bij komen :
Kookplaat / 2fase perilex = 2 automaten
Oven = 1 automaat
Koffie machine = 1 automaat
Vaatwasser = 1 automaat
En een voor de tuin
Ik heb er weinig verstand van hoor dus ik denk zeker niet dat ik het beter weet maar volgens mij moet ik er dan toch iets bij bouwen ?
Mvg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Dat zal inderdaad krap worden. Als alles wel in dezelfde kast past dan nog wel even die kabels met wartels de kast in geleiden.

Je kunt een kast inderdaad voorbedraad kopen al gaan die volgens mij vaak uit van de hoofdgast. Dus die bevatten ook een hoofdschakelaar bijv.

Indien je geen hulzen kunt krimpen dan kun je ook nog VD draad gebruiken of je koopt een tang en setje hulzen voor zo'n 30 euro bij menig bouwmarkt.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #10
Martijnbezemer76 schreef:
Zou zo’n kast ook helemaal voorgeïnstalleerd kunnen kopen?
Jazeker, er zijn verschillende groepenkastboeren die die dingen compleet bedraad verkopen, je geeft aan wat je wensen zijn, dan kan zo'n boer zo'n kast geheel volgens de bestaande normen voor je assembleren.
Officieel mag je volgens mij die dingen zonder de benodigde kwalificaties niet eens zelf aansluiten of uitbreiden, er komt toch wat meer elektrische kennis bij kijken dan bijvoorbeeld een 'stopcontactje bijplaatsen'. Je hebt toch te maken met grotere stromen, die bij onvoldoende goede contacten brand kunnen veroorzaken.

Dus als men met zulke dingen bezig gaat..

Weet waar je mee bezig bent en ken de risico's.
 

Martijnbezemer76

  • #11
Nou, ik heb het andere deel voorgeïnstalleerd besteld en gedeeltelijk aangesloten .
Ik moet nu alleen nog de stroom van de bestaande kast erop aan sluiten .
Vanaf de hoofdschakelaar lopen er 3 bruine en 1 blauwe draad maar bij mijn nieuwe kast lijken er maar 2 bruine en 1 blauwe te zitten !?
Iemand een idee welke ik door moet trekken ?🥴


 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Die kabels mag je zo niet invoeren.

Die kast had je in 3 fasen moeten aanschaffen.
 

Martijnbezemer76

  • #13
Het is een 3 fase kast als het goed is hoor

 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Een fornuisgroep in een 3F kast? lijkt mij vreemd... waarom dan niet gewoon een 3F krachtgroep toepassen? Dan kun je alle kanten op.

Overigens gaan er vanuit de meter naar je hoofdschakelaar 2x bruin + 1x zwart. Dat zijn je fases. Maar gezien jij nu maar 2 ALS in de nieuwe kast hebt, ga je sowieso geen 3 fasen nodig hebben.

En waarom heb je de nieuwe kast niet gewoon strak tegen de oude aan gehangen? Die grijze kabels had je dan gewoon via de onderkant in kunnen voeren.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
@Martijnbezemer76,

met alle respect maar het is ontzettend naïef naam en compleet adres op een openbaar forum te zetten.
Die heb ik dus ook verwijderd.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #16
Wat Headhunter en anderen al aangaven, sluit ik me ook bij hen aan wat betreft die 2 grijze kabels, dit zit nog niet goed, deze moeten via de onderkant of bovenkant van een kast via een buisinvoer aangevoerd worden.

Ik zie in je nieuwe kast nog wel een mogelijkheid om die twee grijze kabels daar van onderen in te voeren en daar af te zekeren, qua lengte ontbreekt het er bij deze kabels niet aan.

Hierbij komt de ruimte tussen de twee kasten vrij waardoor je ze tegen elkaar kan plaatsen en er kunnen doorverbindingen tussen de twee kasten eenvoudiger en volgens de geldende normen gemaakt worden.
Of dat er dan met componenten geschoven moet worden of wat er bij zou moeten komen om aan de norm te voldoen, daar heb ik me nog niet over gebogen, daar zullen de andere kenners ongetwijfeld meer over kunnen vertellen.

(Met de grijze kabels sluit ik me bij Vonkentrekker aan, Vonkentrekker was net iets eerder met het idee dan ik.)
:wink:

En waarom zou je de bedrading in je nieuwe kast niet achter de dinrails langs leggen?
Als je er in de toekomst wat bij wilt (laten) plaatsen, zitten deze draden ook niet in de weg.
 

Martijnbezemer76

  • #17
Dank u 🙏
Ik ga ermee aan de slag
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #18
Dus wat is het plan nu?

- Grijze kabels aan de kant halen
- Kasten strak tegen elkaar monteren
- Grijze kabel fatsoenlijk onderin de nieuwe kast invoeren
- Kookgroep weggooien
- 4 polige aardlekautomaat voor het fornuis plaatsen
- extra 2 polige aardlekschakelaar plaatsen zodat je de nieuwe groepen netjes over 3 fasen kunt verdelen

?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #19
Zo te zien zijn er 11 eindgroepen plus de krachtgroep. Indien er nog een 2 polige ALS bij komt, kunnen de 11 eindgroepen netjes over de 3 ALS worden verdeeld (max. 4 per ALS).

Dan kan 1 van de vrijgekomen 4polige ALS gebruikt worden voor de krachtgroep.

Verder klinkt XanderH zijn plan mij goed in de oren.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #20
@XanderH

Kookgroep weggooien?

Deze is volgens de factuur nieuw in de kast gemonteerd, misschien neemt de groepenkastboer deze wel terug?
Scheelt alweer 32,50 in de kosten.
:idea:

Wat Vonkentrekker al noemt, 1 2 fasen ALS erbij, 1 krachtgroep erbij die dan op een van de vrijgekomen 3 fasen ALSen aangesloten wordt, de andere 3 fasen ALS komt dan te vervallen, een 3 fasen alamat (aardlekautomaat) is niet nodig, voor de ruimte die je nu hebt hoef je het niet te laten.
En je kunt je 11 overige 1 fase groepen op de 3 1 fase ALSen kwijt.
Als je dit netjes wilt doen, voor de aanvoer van de automaten dezelfde aansluitstrippen toepassen die er al onder zitten, dan heb je in jouw geval nog maar twee aansluitstrippen nodig voor 4 automaten.
Ik zie in jouw nieuwe kast al links 2 drievoudige strippen en rechts 2 viervoudige strippen zitten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu