Meterkast uitbreiden/ 2e verdeel kast

Vincent Kraak

  • #1
Graag uw reactie/ opmerkingen:

Sitiuatie schets:
ingang 3 fase verdeel kast gezekerd met 25 A ingang daarna ALS 16A30ms

betreft een boederij met 2 woon gedeelten

Omdat we reeds al 14 verdelers in de kast hebben:
kookgroep (let op max 8000w) zit op 3 fase 380v
vaatwasser nr 1
Wasmachine nr 1
Droger nr 1
Koelkast + vriezer/verlichting
bovenverdieping
keuken/waterkoker
schuur 1/ werkplaats
boven verdieping 1
bovenverdieping 2
sauna/badkamer
woon/eetkamer
berging
werkplaats
buiten1
etc etc

en omdat de onderlinge afstand groot is en tevens de kast vol zit willen we een 2e verdeelkast maken voor:
kookgroep 2
vaatwasser nr 2
Wasmachine nr 2
Droger nr 2
Koelkast + vriezer/verlichting
keuken/waterkoker
schuur 2/
woon/eetkamer

bedachtzaam moeten de gebruikers natuurlijk verdeeld worden zodat de belasting eveneredig op de 3 fase zijn.
omdat er veel gebruikers zijn met diverse hogere vermogens heb ik een aantal vragen:

vraag: 1a is het raadzaam om een 2e verdeelkast te nemen met 3 fase 10 groepen of 1 fase 10 groepen.
vraag 1b: kun je met 4mm2 draad van hoofdverdeelkast naar de nieuwe verdeel kast? (of heb je genoeg aan 2mm2 draad of zelfs 6mm2 benodigd?)

vraag 2 ; wat is de maximale belasting in dit huis (ik dacht 25A x 23OV x 3 fasen = 17250W)
klopt deze som, hoewel het veel lijkt is het waarschijnlijk te weinig indien er op een avond een gezellig gerecht word gemaakt met een kopje thee en tevens de wasmachine en droger draait, terwijl je de vaatwasser net aan het opstarten bent (8000 +2700+1700+2800+3000 = max 18200 terwijl het licht nog niet brand)

vraag 3: kun je de zekeringen laten vervangen voor 35A zekeringen vanaf Nuon (zodat het belastbaar vermogen word verhoogd) en het risico van overbelasting word beperkt bij zware belasting

vraag 4; m.b.t. warmte en verliezen in het koperdraad wat zijn hiervan ook alweer de formules/ berekeningen?
wil je 100m stroom transpoteren door 2mm2 met ingaande 230v dan verlies je ? % en kun je max? watt transporteren.........

bedankt voor jullie reacties,tips, adviezen en suggesties

een enthousiaste geintresseerde :wink: amateur :oops: !
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Het is allemaal wel mogelijk en er is al veel over geschreven op dit forum. Zoek maar eens op selectiviteit. Laten we eens bij het einde beginnen. In de 2 tweede groepenkast wil je ongetwijfel 16A eindgroepen. De kabel naar de tweede kast (idd 5x4mm2 voor 3 fase) moet dan in de hoofdkast zijn beveiligd met min. 3x25A en een selectieve aardlekschakelaar. Dit houd in dat je hoofdzekeringen ten minste 3x40A moeten zijn, om selectief te zijn, nog afgezien van wat je er allemaal op aan wilt sluiten (dit kan de netbeheerder voor je verzwaren). Voor de maximale belasting mag je rekening houden met een gelijktijdigheidsfactor van 0,7. Je kan dit berekenen door de vermogens van alle vaste apparaten, plus 200 Watt per vrije wcd, plus 100 Watt per lichtpunt te vermenigvuldigen met 0,7.
Eén advies: als je er serieus over denkt laat het dan door een installateur uitvoeren. Er komt voor een amateur gewoon teveel bij kijken, ook ivm aansprakelijkheid en de verzekering.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu