Meerder kabels door mantelbuis

Peter-keetfm

  • #1
Beste forum leden

ik kan het zo niet vinden op internet
ik wil via een mantelbuis 50mm meerdere groepen leggen
het betreft een kracht groep aardlekautomaat b16 30ma
met een 5 aderige kabel rechtstreeks naar krachtoplader
auto
maar door deze buis moet ook komen 1 extra groep voor tuinverlichting (meerdere aders voor sturing verlichting 1 kabel)
er word gebruik gemaakt van kabel (geen losse draden)

ik weet dat het in bedrijf panden meerdere groepen door 1 kabelgoot gaat maar ook echt alles netwerk stroom airco leidingen enz.

mijn mantelbuis 50mm loopt van meterkast naar buiten
alvast bedankt
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Wat is je vraag precies, die mis ik een beetje in het verhaal. Of dit mag? Ja...
 

Peter-keetfm

  • #3
Mijn vraag is ik heb een mantelbuis
door deze buis gaan 5x2,5 3 fasen kabel voor de laadpaal
door deze zelfde buis een 5x2,5 kabel (1 groep) voor sturing tuinverlichting
er komt ook nog een stuurkabel in afgeschermd 24 volt
en een netwerk kabel
het is geen geprop of zo maar kan makkelijk

mijn vraag is mag dit alles in een mantelbuis 50mm naar buiten
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ja dus.
 

Peter-keetfm

  • #5
Dank je XanderH
ik wou het voor de zekerheid weten
mijn speurtocht via google kwam ik nergens
het is niet een heel veel voorkomede situatie namelijk
 

CV__

  • #6
Kabelmantel ~= buis

Veel mensen halen kabel en draad door elkaar en daarom kloppen veel teksten niet.
 

Peter-keetfm

  • #7
Het gaat hier om een mantelbuis van 50mm
en kabels met intern 5x 2,5mm draden
dus geen losse vd draden
ymvk kabels
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #8
Kabel van meerdere groepen mag je volgens mij in de zelfde buis leggen.
ze moeten dan echter wel uit 1 stuk zijn

meerdere groepen in 1 doos mag absolute niet
 

CV__

  • #9
Peter-keetfm schreef:
Het gaat hier om een mantelbuis van 50mm
en kabels met intern 5x 2,5mm draden
dus geen losse vd draden
ymvk kabels
Ja. Je moet zo zien; tussen koper en *iets anders* moet dubbele isolatie zitten. Dus ofwel aderisolatie + buis ofwel aderisolatie + kabelmantel. Jij hebt dat laatste.

Die kabels mogen vervolgens zonder problemen weer door een mantelbuis.
 

Peter-keetfm

  • #10
Top mensen bedankt voor het adviseren
de kabels vanuit de meterkast worden doorgevoerd door de mantelbuis en niet gelast bij elkaar
dus het mag ben ik blij om
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #11
Of het werkt met een netwerkkabel langs een voedingskabel waar flink wat stroom doorgaat moet je natuurlijk wel even afwachten.
Om storingen te voorkomen wordt meestal een onderlinge afstand van 50mm aangehouden. Trek je kabels in een buis dan ontkom je er niet aan dat deze in elkaar gaan draaien en meestal is dat niet bevorderlijk voor de laagspanningsbekabeling en dus de snelheid van je verbinding.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #12
Bij ons op kantoor is dat geen enkel probleem alles zit bij elkaar in de kabelgoot. die is ongeveer 50 bij 100 en op sommige plakken nagenoeg vol.

gebruik een cat6 kabel met stugge kern
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #13
Even een citaat met betrekking op de NEN 1010
Kabels scheiden

Als zowel storende voedingskabels als stoorgevoelige kabels (data, video, geluid, besturingstechniek, sensoren enzovoort) hetzelfde traject volgen moet een minimale scheidingsafstand (l) in acht worden genomen om interferentie te voorkomen. In NEN 1010, tabel 44.4, staan de minimale afstanden vermeld die moeten worden aangehouden als geen concrete informatie van de leveranciers van de apparatuur bekend is:

• in de openlucht tussen beide systemen (bijvoorbeeld samen in één goot): l > 20 cm;
• open metalen omhulling voor beiden: l > 15 cm;
• geperforeerde metalen omhulling om beiden: l >10 cm;
• dichte metalen omhulling om beiden: geen bijzondere eisen.

Een praktisch model is om storende, neutrale en stoorgevoelige kabels te scheiden waarbij het beste resultaat wordt bereikt wanneer elke categorie in een afzonderlijke metalen kabelgoot wordt geplaatst.
Een installateur die 380 en/of 230V en data-, beveiliging- coax-kabel enz. in 1 kabelgoot mikt, zonder dat er een scheidingsschot aanwezig is, zou zich in mijn ogen diep moeten schamen.
Het is in ieder geval zeker dat het hem zo nooit is geleerd.
 

Peter-keetfm

  • #14
Dus ymvk 3 fasen en een andere groep mag wel
dus 2 ymvk kabels door 1 buis
het betref alleen de storing wat kan op de netwerk kabel
de kracht kabel gaat direct naar het laadstation
en de andere naar een verdeel kast waar het uitgesplit word naar de verlichting 1 andere groep

en inderdaad vaak bij bedrijf panden word alles in een kabelgoot geflikkerd

de stuurkabel 24v heeft een aarde mantel
als ik een ftp kabel gebruik cat6 ook mantel
voldoe ik aan de eisen toch

• dichte metalen omhulling om beiden: geen bijzondere eisen
 

Kluszot

  • #15
Kies dan in ieder geval een goede afgeschermde netwerk kabel als je zeker wilt gaan.
Zoals een S/FTP of een SF/UTP kabel.
Die hebben beide een goede afscherming tegen andere stralings invloeden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu