Mechanische ventilatie en afzonderlijke afzuigkap

Peperbusse

  • #1
In ons huis wil ik een vraaggestuurde mechanische ventilatie toepassen met zoneregeling.1 van de afzuigpunten komt in het keukenplafond. Nu lees ik overal dat een afzuigkap met motor (met eigen aparte afvoer) niet goed functioneert icm de mechanische ventilatie. Alleen lees ik nergens een oplossing hiervoor behalve een motorloze afzuigkap op hetzelfde kanaal. Zijn er hier klussers die me hier meer over kunnen vertellen?
 

No Hands

  • #2
Ik heb mechanische ventilatie met wtw en een flinke afzuigkap. Werkt prima. Die afzuiger staat toch maar een half uurtje per dag aan tijdens het koken.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Praktisch gezien moet je je afvragen wat er gebeurt met de lucht in je woning als vanaf 2 kanten gaat afzuigen.
Bijvoorbeeld, neem een regen pijp, zet aan beide kanten een ventilator die de lucht naar buiten afzuigt. De lucht in het midden van de buis staat dan stil. Dit is ook het geval in een woning.
Met een wtw unit zorg je voor onballans in de ventilatie huishouding in de woning.

Of dit erg is voor dat half uurtje per dag, mag ieder voor zich uit maken.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Tja, als je de afzuigkap aan zet, moet je zorgen voor voldoende aanvoer. Als je een raam open zet (of voldoende vent.roosters), zal er geen lucht uit de ventilatiekanalen getrokken worden.
In die vergelijking met twee ventilators op een buis moet je dus voldoende gaten in de buis boren ;)

In plaats van een motorloze kap op het ventilatiesysteem, vind ik een recirculatiekap beter.
 