Liter inhoud cv systeem

Kaneelschep

  • #1
Hoihoi.

Ik kom veel verschillende informatie tegen.
Dus of het loopt niet zo nauw. Of iemand heeft het fout.

De mijn kluswijzer site zegt 12L per KW.
De andere zegt 7 liter per m2 plaatradiator.
Econo zegt 8,8 liter per KW.

Mij lijkt 12L iig veel te veel.
De andere komen wel enigzins overeen.

Ik kom iig met 25kw aan 220liter. En met 18,6m2 plaatradiator en de buizen op 160 liter.
Beide lijkt me een 18L vat op 1 bar genoeg.
Met de cv 5 meter onder de hoogste radiator.

volgens deze berekening komt dat ook aardig overeen. https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/calculationtools/ins.vls.flexcon-calculation-page_1.pdf
Klopt dit?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Over het algemeen kun je in een gewone woning met 18L prima uit de voeten. Die laatste link is wel bruikbaar inderdaad.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Alleen de voordruk van het vat is afhankelijk van waar het geplaatst wordt of is geplaatst.

De waterinhoud van ca 12 liter per kW komt uit de tijd dat de installatie is berekend op 90/70.

Met de veranderende omstandigheden komen daar dan nu ook verschillen in voor.

En te groot vat geeft overigens minder problemen dan een te klein vat, vaak voor het geringe prijs verschil is dan 1 maat groter een verstandig keuze.
Dus uitgaande van een juiste water inhoudsberekening en daaruit blijkt dat 18 liter maar net goed is, kies dan zeker voor een maat groter. 25 liter