Lek vloerverwarming aansluiting

Linda101

  • #1


Ik heb een lek in mijn aansluiting van de vloerverwarming. Lijkt alsof het vanuit boven de witte aansluitbevestiging langzaam langs de spijker naar beneden loopt. Het lekt niet heel hard maar het is wel nattig. Iemand een idee hoe we dit zouden kunnen verhelpen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Lek zit precies onder die metalen beugel door uitzetting en krimping is ie daar gaan in snijden.

beter even een installateur bij laten komen die op hoogte van beugel een persverbinding stuk of nieuw stukje slang tussen zet.

en andere beugels er af halen anders daar ook een keer lek.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Kijk eens bovenaan bij de aansluiting van de slang op de verdeler, groot kans dat die daar op de aansluiting lekt.

Dan loop het water langs de slang naar beneden, als je goed kijkt zie je kalksporen lopen boven de witte beugel.

Vr Gr en succes ermee.
 