Leidingen omdraaien, lastig

@juwel120

  • #1
Deze cv leidingen zitten verkeerd om, koud gaat erboven in heet onderin kachels worden maar deels warm.
Hoe kan ik het makkelijkst deze klus doen, er zit een rare bocht in de linker, hij zit dicht tegen de vloer aan en zal lastig zuiver af te zagen en weer waterdicht te krijgen.

De naar links lopende buizen gaan naar de radiator in de douche is er een simpele oplossing die redelijk netjes is? Mijn dank

 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Is dit begane grond en is er een kruipruimte?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
De belangrijkste vraag: Waar zit het verkeerd? Alleen bij de radiator op de foto? Of het hele systeem? Of nog anders?
 

Marcn88

  • #4
Controleer voor de ckerheid alle radiatoren of de aanvoer retour daar allemaal wel goed zitten, vaak genoeg gezien dat er bij een ketel vervanging de aanvoer en retour per ongeluk zijn omgedraait
 

@juwel120

  • #5
Dit is op de eerste etage,slaap kamer en douche

Alle andere radiatoren op de etage (2stuks )zitten verkeerd aangesloten maar die staan bijna nooit aan dus dat heeft geen haast, beneden is er een radiator die al is omgezet. De rest beneden is vloerverwarming. Die zit wel goed.
 

@juwel120

  • #6

Marcn88

  • #7
Dus aks ik t goed begrijp zijn er eigenlijk maar 2 radiatoren en de vvw die goed om zijn aangesloten en de rest is verkeerd om?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Zoals ik begrijp dat alles verkeerd behalve de vv.
Inmiddels is de bg. Al gedraaidz en nu moet de etage nog.

Was denk ik handiger geweest om de ketel te draaien en de vv.
Kan de rest blijven zoals het was, minder werk en op een meestal onzichtbare locatie.
 

@juwel120

  • #9
Klopt, maar is ook pittig. maar de vraag was hoe kan ik de leidingen van alleen deze ene radiator zo simpel mogelijk omzetten,het zit nl wat lastig, ik ben geen deskundige op dit gebied.
 

Marcn88

  • #10
Het beste en makkelijkste is de radiatoren en vvw weer aansluiten zoals t was en de leidingen bij de ketel weer omwisselen, zodat de aanvoer weer de aanvoer is en de retour de retour
Controleer dan direct in welke leiding het expansievat is opgenomen en waar de overstort inzit
 

Tiho

  • #11
Als je het voorste t stuk rechtop zet, kun je daarop aan werken van boven met twee knikken in de leiding. De achterste ook met twee knikken om de voorste heen buigen.
 

@juwel120

  • #12
Marcn88,

Ja maar de VVw zat al goed en een radiator heb ik zelf beneden al omgezet,dus als ik de leidingen omdraai dan zit de VVW weer verkeerd.tja een en ander is slordig geïnstalleerd door iemand. Dus leiding boven omdraaien is het best denk ik zo
 

@juwel120

  • #13
Tiho,

Ik zal een en ander even goed bekijken en uitmeten,hoop dat het lukt
Bedankt.
 

Marcn88

  • #14
Controleer dan iig of je expansievat en overstort wel in de goede leidingen zijn opgenomen afhankelijk van merk en type cv ketel
 

@juwel120

  • #15
De ketel is van AWB 1997 2HR hierbij wat fotoos.


 